Hej!
Man brukar ju speca fläktkonvektorn för för 5 graders deltaT, men det är ju angett vid 7/12 och 27C oftast.
Men vid ex 24 graders tilluft istället för 27 så minskar den totala kyleffekten med en faktor 0.67 (enligt Kinnan), vilket gör att vätskeflödet även då borde minska om man skall behålla ett delta på 5 grader. Då krävs att man styr cirkpumpen efter delta T vilket jag inte har möjlighet till. Detsamma gäller när man ändrar fläkthastighet.
Så min fundering är om vätskeflödet kan bli för högt i fläktkonvektorn och kyleffekten minska p.g.a av detta, har inte hittat nån data på detta?