64k för en f370
Detta verkar vara känt hos Thermia, som har ett åtgärdskit för att flytta kondensatorn till ellådan (nytt fäste samt lådfront mm).
Felet kvarstår tyvärr, ärendet är åter hos Thermia, hoppas på snar lösning.Det är smällar från eltillsatsen (nr 21 på bilden) som beror på luft i systemet och inget fel på själva värmepumpen. När luften kommer i kontakt med värmeslingorna i eltillsatsen expanderar den väldigt snabbt, som små explosioner antar jag. Fick samma problem i höstas när eltillsatsen gick igång en natt, fick även skvalande/kluckande ljud samtidigt. Inte helt lätt att bli av med luften när den är såpass finfördelad i vattnet att den inte stannar i radiatorerna utan bara följer med runt i systemet. Möjligen att den gör det tids nog, men jag hade ingen lust att vänta på det, utan cirkulerade vattnet via säkerhetsventilen ner i en öppen balja där luften frigjordes, för att sen pumpa tillbaka vattnet igen i systemet via en annan ventil. Började med väldigt bubbligt/grumligt vatten, tre timmar senare av konstant pumpande såg vattnet betydligt klarare ut.Skruva bort eventuella skruvar i nederkant på frontluckan och lyft den rakt upp.