Författare Ämne: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?  (läst 4320 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad markov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #15 skrivet: 22 april 2020, 12:44:21 »
Nu har jag skaffat mig och installerat den trådlösa innegivaren från Mitsubishi.
Allting fungerar fint men jag får upp felkod LL på displayen och det är jag själv som har orsakat detta :-( Lästa manualen lite för snabbt och ändrade alla DIP-Switcharna på SW1 till ON istället för bara 8:an. Har läst mig till att LL betyder att just DIP-switcharna är felställda?

Någon som vet hur dessa skall stå på EHST20C-YM9C?

/Marko

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9061
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #16 skrivet: 22 april 2020, 12:51:25 »
Tror jag bifogade rätt manual så du kan se dip switscharna  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad markov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #17 skrivet: 22 april 2020, 12:58:55 »
Tror jag bifogade rätt manual så du kan se dip switscharna  ::)

Tackar för detta. Tyvärr kunde jag inte se ursprungsläget för switcharna på SW1 i manualen? Eller är det så att alla skall vara OFF som default?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10425
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #18 skrivet: 22 april 2020, 13:07:30 »
Servicemanualen sid 33 redogör för DIP-switcharna men man måste tänka till en del kanske man kommer på hur de ska stå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad markov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #19 skrivet: 22 april 2020, 13:26:09 »
Tackar hjärtligast. Tror jag har klurat ut detta nu. Skall testa följande när jag kommer hem.

1 ON
2 ON
3 ON
4 OFF
5 ON
6 ON
7 OFF
8 ON

SW1-4 Immersion heater
Detta är väl en extra doppvärmare som är extra tillval till pannan?


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10425
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #20 skrivet: 22 april 2020, 13:32:23 »
Jo precis det finns ett tillbehör doppvärmare för att kunna köra varmvatten även om värmepumpen är upptagen med uppvärmning av huset så det måste vara detta som avses.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad markov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75 och Netatmo termostater?
« Svar #21 skrivet: 23 april 2020, 09:42:13 »
Allting fungerar finfint nu. Känns redan efter 2 dygn att vi har fått en mycket stabilare temperatur i huset. Tack allihopa för all hjälp.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!