Författare Ämne: Bergvärme med eller utan arbetstank till enkretssystem med radiatorer  (läst 11821 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35967
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Man sparar några meter rör, men får betala mer för radiatorerna, det kan aldrig vara billigare med enrörs system som jag ser det.
Och nedkylningen blir lika stor på tvårörs.
Jag tycker att det är obegripligt att man gör så idag, för även om det går, så måste ju större radiatorer vara dyrare än några meter kopparrör.
Varför man skulle behöva kopplingsskåp till tvårörs system förstår jag inte.
Min bild av "problem" som över tid brukar uppstå i enrörs system är flödesproblem som beror på igensättningar, radiatorerna blir "känsligare" då de arbetar med lägre tryckfall över varje radiator än vad ett tvårörs system gör, om jag nu inte är helt ute och cyklar.

Men självklart kan man dimensionera enrörssystem för 55/45 om man vill det.
Lite svårare är det att göra som jag gjorde, dimensionera för 50/43 - för då blir det väldigt stora och dyra radiatorer i slutet på slingorna.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 07:20:32 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Man kan använda samma radiatorer oavsett system det är bara olika koppel (eller så använder man koppel som går att ställa om) och priset hos tex Rinkaby rör är detsamma för bägge typerna.
Varför skulle enrörs sättas igen lättare?????
Och jag tror nog att VVSföretagarna som bygger med ettrörssystem har koll på vad som kostar mer eller mindre.
Problemet med ettrörssysem är väl att det kräver lite mer av den som projekterar.
Och man behöver inte ha fler storlekar för man gör precic som med tvårörs man stryper in.
Och att du tycker att det är obegripligt bottnar i att du inte riktigt har förstått  alla aspekter.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 09:40:47 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.


Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Man kan använda samma radiatorer oavsett system det är bara olika koppel (eller så använder man koppel som går att ställa om) och priset hos tex Rinkaby rör är detsamma för bägge typerna.

Fast man behöver väl större radiatorer mot slutet av en ettrörsslinga för att få samma värmeavgivning på grund av att vattnet kylts av av tidigare radiatorer?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad jgreen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag instämmer med "Mr B" att en 500 liters arbetstank med slinga som förvärmer varmvattnet hade varit perfekt. Det gör att den värmer varmvatten och radiatorer samtidigt de kallaste dagarna d.v.s. den behöver inte växla över mot varmvattenberedaren, så länge det tappas varmvatten med jämna mellanrum. (IVT:s slingtank heter FW 502)

En HE C9 blir perfekt. Behöver du tillskott så är det ju ändå vid höga temperaturer som inte kompressorn kanske klarar av, och gör den det så är det med lågt COP.

Jag förstår er idé med att förvärma vattnet som ska värmas upp i pumpens VV-beredare i arbetstankens slinga. Vi har ju funderat på om vi behöver en större VV-beredare men tillslut valt att utgå ifrån en inbyggd VV-beredare och ev. komplettera med en elektrisk VV-beredare senare om det skulle bli kapacitetsproblem. Men förvärmning i arbetstank får vi ju lite mer kapacitet vilket känns bra. Men har några följdfrågor:

* När jag läser IVTs produktblad för FW 502 står det att den fungerar för upp till 5 lägenheter. Spontant känns den överdimensionerad för min större villa på 200 kvm som råkar vara byggd med två lägenheter, men skulle likaväl kunna vara ett större hushåll. Jag förstår att jag behöver en arbetstank för att komma upp i minst 200-300 liter inkl. värmesystem, men vad ger det mig för ekonomisk förtjänst att gå upp till en FW 502? Eller är det enbart komfort med lite mer varmvattenkapacitet som vi får?
* Har haft svårt att hitta en FW 502 i någon nätbutik för att få ett ca. pris. Dem säljs väl inte till privatpersoner i så stor utsträckning. Har ni någon koll på vad den ligger i pris ungefär? Jag har ju fått en IVT 100-liters arbetstank offererad på en offert för knappt 10 000 kr.
* De kalla dagar när elpatronen kan behöva användas för att få upp framledningstemperaturen lite mer än 65 grader då blir väl konsekvensen att allt vatten i arbetstanken måste värmas också. Blir det inte onödigt mycket vatten att värma med elpatronen jämfört med om jag skulle ha en arbetstank på 200 liter?
* Värmepumpen och arbetstanken kommer stå på bottenvåning men huset står på krypgrund. Ni som installerar värmepumpar, har ni någon erfarenhet hur mycket man kan belasta ett golvbjälklag? Huset är ca 9 meter brett med en stödvägg i mitten av grunden också, så det blir ca 4,5 meter och pannan kommer stå intill den bärande väggen på bottenplanet. Klarar bjälklaget både värmepump och 500 liters arbetstank?

Tack för all hjälp!

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4833
  • Karma +7/-5
* När jag läser IVTs produktblad för FW 502 står det att den fungerar för upp till 5 lägenheter.

Det gäller när den är installerad som en varmvattenberedare till en fastighetsvärmepump. I ditt fall blir den installerad som en arbetstank med förvärmt varmvatten.

Citera
* Har haft svårt att hitta en FW 502 i någon nätbutik för att få ett ca. pris. Dem säljs väl inte till privatpersoner i så stor utsträckning. Har ni någon koll på vad den ligger i pris ungefär? Jag har ju fått en IVT 100-liters arbetstank offererad på en offert för knappt 10 000 kr.

Merkostnaden för 500 literstanken bör vara jämförbar med kostnaden för el-beredaren.

Citera
* De kalla dagar när elpatronen kan behöva användas för att få upp framledningstemperaturen lite mer än 65 grader då blir väl konsekvensen att allt vatten i arbetstanken måste värmas också. Blir det inte onödigt mycket vatten att värma med elpatronen jämfört med om jag skulle ha en arbetstank på 200 liter?

Det krävs ingen extra energi från el-patronerna, bara för att 500-literstanken är ansluten.

« Senast ändrad: 20 april 2020, 15:53:26 av Lexus »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35967
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Man kan använda samma radiatorer oavsett system det är bara olika koppel (eller så använder man koppel som går att ställa om) och priset hos tex Rinkaby rör är detsamma för bägge typerna.
Varför skulle enrörs sättas igen lättare?????
Och jag tror nog att VVSföretagarna som bygger med ettrörssystem har koll på vad som kostar mer eller mindre.
Problemet med ettrörssysem är väl att det kräver lite mer av den som projekterar.
Och man behöver inte ha fler storlekar för man gör precic som med tvårörs man stryper in.
Och att du tycker att det är obegripligt bottnar i att du inte riktigt har förstått  alla aspekter.

De system som jag varit och felsökt på, som HAR satt igen har alla varit enrörs.
Enrörs system drivs ju med samma cirkpump, som ger ett visst tryckfall över systemet, i enrörsystem fördelas detta tryck på kanske 4-5 radiatorer, vilket gör att tryckfallet blir lägre än i ett tvårörs, där alla arbetar med i princip samma tryckfall.
Kommer det skit i kopplet till en radiator så pluggar det alltså lättare.
Så har i vart fall jag tolkat det jag sett.

Man måste öka storleken på radiatorer i enrörssystem med ca 4% för varje radiator längre bak i slingan, det driver upp kostnaden på radiatorer, och vill man dimensionera för ett riktigt lågtempererat system som mitt så blir det helt enkelt svårt att rymma radiatorerna utan att det ser "sinnessjukt" ut.
Precis som du skriver är det också mer komplicerat att dimensionera och justera in enrörs system, de blir dessutom starkt påverkade av eventuella förändringar som görs t.ex. vid ombyggnader där det plockas bort eller adderas radiatorer.

Sammantaget är det för mig obegripligt att man håller på med detta idag när det finns mycket bättre system.

Det enda skäl jag kan se att man gör det är självklart att det blir några kronor billigare för projektören, men det blir absolut sämre för kunden, om inte initialt så över tid.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

B

  • Gäst
De system som jag varit och felsökt på, som HAR satt igen har alla varit enrörs.
Enrörs system drivs ju med samma cirkpump, som ger ett visst tryckfall över systemet, i enrörsystem fördelas detta tryck på kanske 4-5 radiatorer, vilket gör att tryckfallet blir lägre än i ett tvårörs, där alla arbetar med i princip samma tryckfall.
Kommer det skit i kopplet till en radiator så pluggar det alltså lättare.
Så har i vart fall jag tolkat det jag sett.

Man måste öka storleken på radiatorer i enrörssystem med ca 4% för varje radiator längre bak i slingan, det driver upp kostnaden på radiatorer, och vill man dimensionera för ett riktigt lågtempererat system som mitt så blir det helt enkelt svårt att rymma radiatorerna utan att det ser "sinnessjukt" ut.
Precis som du skriver är det också mer komplicerat att dimensionera och justera in enrörs system, de blir dessutom starkt påverkade av eventuella förändringar som görs t.ex. vid ombyggnader där det plockas bort eller adderas radiatorer.

Sammantaget är det för mig obegripligt att man håller på med detta idag när det finns mycket bättre system.

Det enda skäl jag kan se att man gör det är självklart att det blir några kronor billigare för projektören, men det blir absolut sämre för kunden, om inte initialt så över tid.

Det fördelar flödet på ca 4-5 radiatorer
Inte trycket Rickard.
Motståndet bestäms av rörlängd och antalet fördelningspunkter .
Precis på samma sätt som i ett 2 rörs system

Sen att tempen blandas ner lite och en radiator
Med tex som du önskar ha 500 watt ur som 5 radiator
I slingan är på 584 watt ungefär i storlek
Om den suttit som första radiator utan uppräkning.
Ytan blir inte så mycket större att tala om

Vad sätter igen ett värmesystem.
Magnetit . Syresatt vatten är skurken .
Ur en del 2 rörsystem rinner det sirap ur också
Så det är inget specifikt för ettrörsystem
Mvh
B

Utloggad jgreen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det gäller när den är installerad som en varmvattenberedare till en fastighetsvärmepump. I ditt fall blir den installerad som en arbetstank med förvärmt varmvatten.

Merkostnaden för 500 literstanken bör vara jämförbar med kostnaden för el-beredaren.

Det krävs ingen extra energi från el-patronerna, bara för att 500-literstanken är ansluten.

Jag har presenterat denna idé för de två företagen som offerterat IVT-pumpar. Fick svar idag från ett av företagen att FW 502 är för 3-5 lägenheter och att den är för stor för mitt hus. När dem räknar på volym för värmepumpen så räknar dem också med yttermanteln i VV-beredaren och anser att med 100 liter arbetstank + 105 liter VV-beredare (yttermantel) + 67 liter radiatorer blir det 272 liter totalt. Är det rätt att räkna med VV-beredaren i volymen? Istället fick jag ett motförslag att komplettera HE C9 med en IVT 200FR som innehåller en volymtank på 80 liter och en extra VV-beredare på 185 liter.

Kan också se i IVTs energikalkyler som jag fått från företagen att dem anger minimivolym 87 liter (HE C9) och 72 liter (HQ C8). Om det nu behövs 20 liter per kW enligt IVTs manual, hur kan dem ange så låga siffror i energikalkylerna?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4833
  • Karma +7/-5
Gissar att 20 l/kW är en nominell volym, men det som anges i kalkylen är en min-volym.

Den volym som finns i beredaren, är bakom stängd ventil när värmepumpen jobbar mod radiatorerna d.v.s. den har ingen glädje av att det finns vatten i beredarens yttermantel.

Vad jag förstår på svaret från dina IVT-kontakter, är att du har presenterat FW 502 som en beredare. Jag skrev tidigare "I ditt fall blir den installerad som en arbetstank med förvärmt varmvatten" angående 502:an d.v.s. den ska monteras mot radiatorkretsen, samt tappvarmvattnet passerar i en 25 meter lång slinga som är monterad i tanken innan den flödar in till värmepumpens inbyggda beredare.



Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35967
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Det fördelar flödet på ca 4-5 radiatorer
Inte trycket Rickard.
Motståndet bestäms av rörlängd och antalet fördelningspunkter .
Precis på samma sätt som i ett 2 rörs system

Sen att tempen blandas ner lite och en radiator
Med tex som du önskar ha 500 watt ur som 5 radiator
I slingan är på 584 watt ungefär i storlek
Om den suttit som första radiator utan uppräkning.
Ytan blir inte så mycket större att tala om

Vad sätter igen ett värmesystem.
Magnetit . Syresatt vatten är skurken .
Ur en del 2 rörsystem rinner det sirap ur också
Så det är inget specifikt för ettrörsystem
Mvh
B

Vi delar än en gång inte uppfattning.
Bifogar stöd för min tes från tekniska föreningens skrivelse som rör detta.
Tvårörs system är enligt mig enklare att dimensionera, man slipper överstora radiatorer i slutet av slingorna, det är enklare att trimma in, tåligare mot förändringar i systemet, och det ger värmepumpen i normalfallet högre COP.

Från tekniska föreningen:

Injustering av värmesystem är ett delikat ingenjörsproblem. Det går att lösa problemet med mycket sofistikerade beräkningar. Det finns bara ett problem med detta – datorn ska matas med så många ingångsvärden att tiden för att ta fram de rätta värdena gör metoden oanvändbar.

Denna artikel visar hur injustering görs praktiskt på ett enkelt sätt.

För att få ett värmesystem rätt injusterat krävs inte bara gedigna ingenjörskunskaper utan också förståelse för hur en förändring av en variabel påverkar flera andra. Det gäller därför att begränsa variablerna så långt som möjligt. Detta kan exemplifieras på följande sätt. I ett ettrörssystem ska injusteringen kompensera för – förutom värmebehovet i rummet – temperaturfallet och de friktionsförluster (tryckfall) som uppstår i systemet. Detta är ett problem med tre variabler. I ett tvårörssystem med högflöde är temperaturfallet eliminerat. Därmed har injusteringen reducerats till ett problem med två variabler. I ett tvårörssystem med lågflöde blir tryckfallet i stort sett försumbart och därmed är problemet beroende av en variabel. Man behöver endast anpassa strypningen vid radiatorn till rummets värmebehov. Lågflödesmetoden kan även användas i ettrörssystem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

B

  • Gäst
Vi delar än en gång inte uppfattning.
Bifogar stöd för min tes från tekniska föreningens skrivelse som rör detta.
Tvårörs system är enligt mig enklare att dimensionera, man slipper överstora radiatorer i slutet av slingorna, det är enklare att trimma in, tåligare mot förändringar i systemet, och det ger värmepumpen i normalfallet högre COP.

Från tekniska föreningen:

Injustering av värmesystem är ett delikat ingenjörsproblem. Det går att lösa problemet med mycket sofistikerade beräkningar. Det finns bara ett problem med detta – datorn ska matas med så många ingångsvärden att tiden för att ta fram de rätta värdena gör metoden oanvändbar.

Denna artikel visar hur injustering görs praktiskt på ett enkelt sätt.

För att få ett värmesystem rätt injusterat krävs inte bara gedigna ingenjörskunskaper utan också förståelse för hur en förändring av en variabel påverkar flera andra. Det gäller därför att begränsa variablerna så långt som möjligt. Detta kan exemplifieras på följande sätt. I ett ettrörssystem ska injusteringen kompensera för – förutom värmebehovet i rummet – temperaturfallet och de friktionsförluster (tryckfall) som uppstår i systemet. Detta är ett problem med tre variabler. I ett tvårörssystem med högflöde är temperaturfallet eliminerat. Därmed har injusteringen reducerats till ett problem med två variabler. I ett tvårörssystem med lågflöde blir tryckfallet i stort sett försumbart och därmed är problemet beroende av en variabel. Man behöver endast anpassa strypningen vid radiatorn till rummets värmebehov. Lågflödesmetoden kan även användas i ettrörssystem.

Det är ok att ha olika uppfattningar
Men för mig är tryckfallet detsamma
Då jag aldrig belastar ett rör med mer en
80-100 Pascal
Vilket är ett försumbart tryckfall

Som jag också skrev är inte storleken så
Farlig om man räknar effekter mot ytor
Radiator placering

Men det är min åsikt i frågan
Mvh
B

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Enrörs system är skit, bara att konstatera!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35967
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Håller med.

Sen har naturligtvis enrörssystemets försvarare rätt i sak.
Man kan använda det, och det kan fungera bra om det dimensioneras rätt.
Men det är som sagt svårare, och det blir mycket mer känsligt om man t.ex. vill ta bort eller addera en radiator i systemet.
Det är helt enkelt inte kundvänligt, och det ger i normalfallet en värmepump sämre COP. (Även om en kunnig och engagerad person som dimensionerar även kan få bra COP med ettrörssystem)
Jag ifrågasätter dessutom starkt att det skulle bli nämnvärt mycket billigare, speciellt om man (som är vanligt) delar upp olika sidor av huset på separata slingor - vilket innebär att även enrörssystem har en tur och returledning som är lika långa.
« Senast ändrad: 22 april 2020, 08:47:09 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jo det är klart att det är svårare för dom som inte kan, men så är det ju med det mesta. Jag tror inte att alla PROFS som installerar ett rörssystem, i dom flesta villor som byggs i dag, ( kombin golvvärme nere och ettrör på övervåningen) ger några som helst problem för dom boende.
Även i den här frågan tror jag mer på riktiga proffs än på "läktarproffs".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!