Hej nu har jag loggat min nibe i 23 dagar
Det jag har fåt fram är:
Komp. Vp-tid: 178 tim (medel

Antal Vp-starter 572 (medel 25)
El-patron, TS-tid: 0
Elförbrukning huvudmätare: 876 (medel 38)
I dag den 23/10 så har jag ändrat
några inställningar:
5b VB-Fram max (45) = 50
9b VP-min (60) = 80
9b Ts-min (300) = 500
10 VB diff VP (13) = 15
Fråga? Ser min lågning bra ut. Har jag gjort rätt förändringar ?
Jag har även två frågor om cirkulationspumparna på varma och kalla sidan. vi börjar med den kalla sidan
Jag har ett aktivt hål på 180 m jag får ca +3 in och min -3 ut cirkulationspumpen står på ett nu. Blev ingen skillnad när jag justerade ner pumpen på in och utgående temp.
Fråga ska det inte vara mindre spann på in och utgående temp? Ska det vara det så hur får jag till det ??
Cirkulationen på den varma sidan har jag också justerat ner till 1. för att få se om det blir större diff. på in och ut gående temp. Men det blir det inte. Har jag 27 ut så har jag 27 in. Ibland har jag även 28 in. Jag har bra temperatur i huset och har kurvlutning 6 och -2 i förskjutning.
Ska det vara så här? Ska det inte vara mer diff. på in och utgånde ?? och hur får jag till det då
Jag tackar på förhand
Markus från Ö-vik