Instalerat en ny Nibe
« skrivet: 18 september 2004, 02:45:18 »
Hej

Jag har kört min Nibe sen 1 sep.  En pump på 10 kw.  Med 200 m borrhål. Huset är på 286 m² och jag bor i Ö-vik.

Min fråga är: Är det någon som kan säga hur många starter man ska ha ungefär på ett dygn eller en månad. Samt hur mycket tid den ska gå under ett dygn eller en månad.
Skulle gärna vilja se en tabell över detta efter som det är flera månader per år och olika temperaturer ute.

Med vänliga hälsningar Markus

admin

  • Gäst
admin
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #1 skrivet: 18 september 2004, 09:36:14 »
Jag har en 1210-7 kW.

Senaste fyra dygnen har den:

Startat 34 gånger (8.5/dygn)
Drifttid 10 timmar (2.5/dygn)
Förbrukat (teoretiskt) ca 25 kW. (6.25 kW/dygn)
Bidragit med ca 88 kW (uteffekt inkl. driveffekt)

Hushållets totala elförbrukning har varit 190 kW. (47.5kW/dygn)

Hur många starter har du/dygn.

Om de är markant fler kan du återkomma så skall jag hjälpa dig med inställningarna i styren så att även du minskar antalet start/stopp utan att det påverkar värmekomforten.

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #2 skrivet: 20 september 2004, 08:48:02 »
Vecka 38 Sön - sön:

Elmätare   ink hushåll 234   kwh
Elmätare VP     141   kwh
TS-tid                       0   timmar
VP-tid                     58   timmar
TS-kwh                     0   kwh
VP-kwh                    127,6   kwh
Tot VP                    127,6   kwh
Hushåll                    106,4   kwh med cirkpump
Tot per dygn   33,4   kwh
VP per dygn   18,2   kwh
Hushåll per dygn   15,2   kwh
Ant start/stopp   145   
Ant start/stopp per dygn   20,7   
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #3 skrivet: 20 september 2004, 13:02:29 »
På höst/vår blir det mera start o stopp.
Men testa det här

                             fabriksint.                  ändra till
Start av VP          -60 gradminuter          -80 grdm.

har du rejäla radiatorer (äldre tex kamflänsradiatorer)  och hyfsat isolerat hus då kan du höja till -100 grdm direkt, jag kör så det funkar toppen. Thermia sade tidigare att med golvvärme o rejäla radiatorer ska detta höjas. NIBE har ingen direkt rek. men "samma" styrsystem!!

När du ändå är igång kan du höja gradminuterna för start av tillksottet oxå. Det sparar en del tillskottsel, utan några problem i övrigt!!

Sen tycker jag absolut att du ska sänka starten av varmvattenproduktion, jag har sänkt den till 40 grader!!

prova det här, det är inga risker med det, om det inte funkar bra så är det bara att ändra tillbaka.
Men antalet start minskar drastiskt det kan jag lova!!!

Det som kan hända är, att varmvattnet får sämre kapacitet och att rumstemperaturen börjar pendla lite.
men dom två sakerna märker du ju direkt!!

har du inte köpt rumsgivare från start så ska du absolut köpa till en sån, den tjänar du igen. mend et bästa är att den ger dig jämnare värme, därigenom bättre inomhusklimat!!

Genom att ändra lite i styren lär man sig hur den funkar, det tycker jag alla ska göra!!!

Lycka till
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Mawi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #4 skrivet: 20 september 2004, 18:20:14 »
Hej

Jag tackar för era svar.

Jag har inte börjat att logga data på pumpen ännu. Men ska börja att göra det.  Jag åter kommer när jag har lite mera data att ger er.

MVH Markus

Utloggad Mawi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2004, 19:28:20 »
Hej nu har jag loggat min nibe i 23 dagar
Det  jag har fåt fram är:

Komp. Vp-tid: 178 tim (medel 8)
Antal Vp-starter 572 (medel 25)
El-patron, TS-tid: 0
Elförbrukning huvudmätare: 876 (medel 38)

I dag den 23/10 så har jag ändrat
några inställningar:

5b VB-Fram max (45) = 50
9b VP-min (60) = 80
9b Ts-min (300) = 500
10 VB diff VP (13) = 15

Fråga? Ser min lågning bra ut. Har jag gjort rätt förändringar ?

Jag har även två frågor om cirkulationspumparna på varma och kalla sidan. vi börjar med den kalla sidan

Jag har ett aktivt hål på 180 m jag får ca +3 in och min -3 ut cirkulationspumpen står på ett nu. Blev ingen skillnad när jag justerade ner pumpen på in och utgående temp.
Fråga ska det inte vara mindre spann på in och utgående temp? Ska det vara det så hur får jag till det ??

Cirkulationen på den varma sidan har jag också justerat ner till 1. för att få se om det blir större diff. på in och ut gående temp. Men det blir det inte. Har jag 27 ut så har jag 27 in. Ibland har jag även 28 in. Jag har bra temperatur i huset och har kurvlutning 6 och -2 i förskjutning.
Ska det vara så här? Ska det inte vara mer diff. på in och utgånde ?? och hur får jag till det då

Jag tackar på förhand

Markus från Ö-vik


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2004, 20:39:48 »
Citera
5b VB-Fram max (45) = 50
Räcker 50 grader den kallaste dagen? Du  måste du nog höja till minst 55 grader (45 är tänkt för golvvärmedrift)

Kolla tempdiffen på varma sidan igen, pumpen måste gå för att du ska få korrekt skillnad på stig o retur!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2004, 22:34:19 »
Citera
Jag har ett aktivt hål på 180 m jag får ca +3 in och min -3 ut cirkulationspumpen står på ett nu. Blev ingen skillnad när jag justerade ner pumpen på in och utgående temp.
Fråga ska det inte vara mindre spann på in och utgående temp? Ska det vara det så hur får jag till det ??

Höj den till läge 2 (minst), du skall inte ha mer än 5 graders diff på kalla sidan om du kan undvika det. Om det krävs skall du köra den på läge tre.


Citera
9b VP-min (60) = 80

Ju mer du ökar detta värde, desto färre starter/dygn får du.
Om eltillskott börjar "gå in" så behöver du även höja värdet för Ts-min .
Skulle tempsvängningarna i huset börja bli för stora har du ökat dessa värden för mycket.

/Rickard

Utloggad Mawi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2004, 01:29:49 »
Hej

Tack för hjälpen jag ska prova råden.

Men en ny fråga kom upp när jag läste Bertils inlägg.

Går inte cirkulationspumpen hella tiden på den varma sidan? Om inte vad är det då som surrar hella tiden då ??

MVH

Markus

admin

  • Gäst
admin
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2004, 09:47:10 »
Cirkpumpen går, men på grund av att kompressorn står still kommer den inta att höja temperaturen på utgående värmebärare något. Du bör ha samma temp in och ut om kompressorn står still - annars blir det till att justera tempgivarna!

Utloggad vvp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2004, 17:13:38 »
hej värt att tänka om man sänker farten kb pumpen så tror du att du tjänar några 100watt/dygn i själva verket så går det kanske ett x antal 100-1000l för lite på köldbäraren då tappar du lätt kwh/h för att sänka farten så bör du sätta in två manometrar en före vvx o en efter vvx då kan du kolla i manuallen vilket dp du ska ha över vvx för att få rätt flöde om det då går för mycke då kan du sänka flödet mvh vvp (difftempen genom vvx är olika på olika pumpar pga m2 i vvx tänk på det)
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a

Utloggad labbolina

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Re:Instalerat en ny Nibe
« Svar #11 skrivet: 01 november 2004, 22:57:30 »
Håller med Bertil. Montera absolut in en rumsgivare. Det blir mycket bättre komfort och ni tar ju vara på övrig tillskottsvärme i huset. Det är ju inne ni skall hålla konstant temp och då blir det ju inte helt perfekt att mäta ute. Tyvärr är den ju lite dyr till Nibe.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!