Författare Ämne: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland  (läst 2970 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad reiner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« skrivet: 01 mars 2006, 10:26:34 »
En god vän skall bygga ett mindre hus för permanentboende. 75 m2, platta på mark med golvvärme och braskamin. Öppen planlösning mot takåsen med loft i halva huset.  Väggar 37 cm isolerleca.
Är inne på luft/vatten Ecoair-Ecologic eller ngn liknande luft/vatten. Alt bara luft/ vatten med VVB för vi har inte många tsk-timmar här på Gotland.
Någon i detta eminenta forum som kan ge förslag på lösning och dimensionering av pump.
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 10:43:49 »
Normalt när man bygger nytt brukar man lösa värme och ventilation samtidigt, en mindre FLVP typ Nibe 200P eller möjligen 310P (eller motsvarande av annat märke) borde vara bästa lösningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad reiner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 16:26:45 »
Tack Carl N. Jag har själv ingen erfarenhet av frånluftVP. Trodde nog att det var överspelat kapitel, men hur bedömer man installationskostnad för en FLVP jf med vanliga L/V vp, och hur fungerar egentligen en frånluftvp. Var installerar man aggregatet?
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 19:49:44 »
Vid nybygge så skiljer sig inte installationskostnadena så mycket, det som skiljer är att man behöver ingen extra frånluftsventilation med frånluftsVP, den får man på köpet.

Man drar frånluften från WC och tvättstuga till VP:n, i små hus så brukar man kombinera dessa utrymmen. I så fall är det smidigast att ställa FLVP:n i den kombinerade WC/tvättstugan, den tar inte större plats än en varmvattenberedare (vilket den också är).

FLVP kyler frånluften och använder energin till att värma varmvatten och huset (golvvärmen). Friskluften tas in via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 19:51:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 20:15:38 »
Normalt när man bygger nytt brukar man lösa värme och ventilation samtidigt, en mindre FLVP typ Nibe 200P eller möjligen 310P (eller motsvarande av annat märke) borde vara bästa lösningen.

Det går inte med en frånluftvp med så liten boarea... 0.36L luft per kvadrat x 75 kvadrat räcker inte i flöde för denna vp... Du kommer då få överventilera för att få luftflöde tillräckligt för att inte få lp-larm..

Men varför inte några elraddisar och en luft/luft pump.??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 21:22:02 »


Det går inte med en frånluftvp med så liten boarea... 0.36L luft per kvadrat x 75 kvadrat räcker inte i flöde för denna vp... Du kommer då få överventilera för att få luftflöde tillräckligt för att inte få lp-larm..

Men varför inte några elraddisar och en luft/luft pump.??

Hmmm....

Hur räknar du?

Dessa FLVP kräver minst 28 l/s, det blir 0,37 l/s per m2 golvyta. Detta skiljer inte mycket från normens minikrav 0.35 l/s per m2 golvarea. Huset har dessutom öppet mot takåsen vilket ger högre luftvolym än ett vanligt hus på 75 m2. Jag tror att en FLVP funkar utmärkt i detta hus.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 21:23:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nyinstallation av VP i mindre hus på Gotland
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2006, 19:03:47 »


Det går inte med en frånluftvp med så liten boarea... 0.36L luft per kvadrat x 75 kvadrat räcker inte i flöde för denna vp... Du kommer då få överventilera för att få luftflöde tillräckligt för att inte få lp-larm..

Men varför inte några elraddisar och en luft/luft pump.??

Hmmm....

Hur räknar du?

Dessa FLVP kräver minst 28 l/s, det blir 0,37 l/s per m2 golvyta. Detta skiljer inte mycket från normens minikrav 0.35 l/s per m2 golvarea. Huset har dessutom öppet mot takåsen vilket ger högre luftvolym än ett vanligt hus på 75 m2. Jag tror att en FLVP funkar utmärkt i detta hus.
Jag räknar fort å fel :'(
Och är det som du säger högt i tak så finns mer luft i huset...
Det kommer bli fin fint med en 310:a prcis som du säger... :)
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren