Normalt när man bygger nytt brukar man lösa värme och ventilation samtidigt, en mindre FLVP typ Nibe 200P eller möjligen 310P (eller motsvarande av annat märke) borde vara bästa lösningen.
Det går inte med en frånluftvp med så liten boarea... 0.36L luft per kvadrat x 75 kvadrat räcker inte i flöde för denna vp... Du kommer då få överventilera för att få luftflöde tillräckligt för att inte få lp-larm..Men varför inte några elraddisar och en luft/luft pump.??
Citat från: Digital skrivet 01 mars 2006, 20:15:38Det går inte med en frånluftvp med så liten boarea... 0.36L luft per kvadrat x 75 kvadrat räcker inte i flöde för denna vp... Du kommer då få överventilera för att få luftflöde tillräckligt för att inte få lp-larm..Men varför inte några elraddisar och en luft/luft pump.??Hmmm.... Hur räknar du?Dessa FLVP kräver minst 28 l/s, det blir 0,37 l/s per m2 golvyta. Detta skiljer inte mycket från normens minikrav 0.35 l/s per m2 golvarea. Huset har dessutom öppet mot takåsen vilket ger högre luftvolym än ett vanligt hus på 75 m2. Jag tror att en FLVP funkar utmärkt i detta hus.