Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Strömförbrukning Daikin XRH 25
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
4
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Strömförbrukning Daikin XRH 25 (läst 9426 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35859
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #15 skrivet:
11 februari 2020, 16:26:45 »
Citera
Daikin är ju inte unika därvidlag.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #16 skrivet:
11 februari 2020, 16:40:09 »
Citera
Nä det är bara kolla på tex Panasonic HZ25 och 35 med väldigt snarlika värden och Mitsubishi AP25 och 35 med väldigt liten skillnad på värden.
Den frågan har varit uppe tidigare men minns inte om det kom något vettigt svar.
En sak vore om prisskillnaden vore lika liten som skillnaden mellan modellerna men näää det skiljer en hel del
Blev lite off topic från trådskaparens undran och sen kom perfa76 med ett inlägg om rätt stor skillnad på rekommenderad säkring från tillverkaren och vad som kanske borde rekommenderas.
Du Rickard som säljer dessa , vad rekommenderar ni för säkring då det förekommer olika uppgifter beroende på vart man tittar och Daikin själva på hemsidan rekommenderar 10A till xrh40.
Tog en skärmdump och hoppas det blev rätt
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #17 skrivet:
11 februari 2020, 16:43:04 »
Citera
Självklart misslyckades jag få med det om säkringar så gör ett nytt försök
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Karma +0/-0
Perfa76
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #18 skrivet:
11 februari 2020, 16:54:17 »
Citera
Dataskylten på Daikin Caldo XRH40 som tydligt säger att säkring skall vara 16A.
Detta borde såklart vara vad Daikin anger i all sin dokumentation.
Så om vi nu skall återgå till frågeställarens Solo XRH25, så är frågan vad som står på dess dataskylt.
«
Senast ändrad: 11 februari 2020, 16:59:53 av Perfa76
»
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #19 skrivet:
15 februari 2020, 14:47:11 »
Citera
Verkar inte vara så många svar om vad säljare av XRH40 säkrar upp med vid installation .
Dock tveksamt om det ”behövs” 16A vid normal inställning.
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35859
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #20 skrivet:
15 februari 2020, 19:44:03 »
Citera
13 A räcker.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
herr_ozzie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
herr_ozzie
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #21 skrivet:
15 februari 2020, 21:18:32 »
Citera
Jag har en xrh40 hemma och jag kör min med 10amp porslin säkring.
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #22 skrivet:
15 februari 2020, 21:35:54 »
Citera
Ja 10-13A borde vara rimligt , beror i och för sig hur man använder den.
Körde en Mitsubishi LN50 på 10A säkring provisoriskt och det gick bra vid ”normal” drift men lekte man lite med max temperatur och hög fläkthastighet vid några plusgrader ute så gillade inte säkringen i byggcentralen som den var ansluten detta test
Kabel och säkring var mer än halvljumma om man säger så !!!
Produktbladet på daikins hemsida med 10A är nog en skrivbordstabbe då det verkar orimligt att tillverkaren rekommenderar 10A om utedelen uppger 16A.
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
herr_ozzie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
herr_ozzie
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #23 skrivet:
15 februari 2020, 21:38:23 »
Citera
Kan även tillägga att jag bor i södra Halland och pump är lite överdimensionerad för hus, men detta får jag igen på den låga db då den stora innedelen. (enorma)
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #24 skrivet:
15 februari 2020, 21:43:25 »
Citera
Ja stora innerdelar ger behagligare ljudkaraktär och ljudnivå men tyvär vill många kunder ha så liten innerdel som möjligt , helst ska dom knappt synas
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
herr_ozzie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
herr_ozzie
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #25 skrivet:
15 februari 2020, 21:46:15 »
Citera
Ja stora innerdelar ger behagligare ljudkaraktär och ljudnivå men tyvär vill många kunder ha så liten innerdel som möjligt , helst ska dom knappt synas
Svar:
Hellre den syns än låter en massa och det gott om värme när nu väl valt detta sättet att värma huset.
Har även en origo i sovrummet denna med på 10amp
nästan den tystaste pump jag hört
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #26 skrivet:
15 februari 2020, 21:55:38 »
Citera
Beror på vem i hushållet som har sista ordet när det gäller utseende
Origo är väl en golvmodell och golvmodeller kan man få nästan ”ljudlösa” på låg fläkt i tex sovrum .
Gillar personligen golvmodeller men är ofta svårt att hitta plats för dom då det är möbler eller låga fönster ivägen.
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
teg
Gäst
teg
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #27 skrivet:
16 februari 2020, 11:10:37 »
Citera
Hej och tack för alla kloka svar.
Nu har jag provkört min daikin vp i alla tänkbara lägen och om det är svalt i utrymmet som den ska värma upp så kommer den upp i 15,5 A. På utedelen står det att den ska säkras med 16 A. I vanlig drift ligger strömförbrukningen på trevliga 1,5 til 2,5.
Om någon planerar at köpa en Daikin tänk på att dra 2,5 mm2 samt säkra med 16 A.
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9053
Karma +10/-3
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #28 skrivet:
16 februari 2020, 11:16:57 »
Citera
ja det är nog rätt vanligt med tanke på utetemperaturer nu att dom ligger på mellan 300-600W , självklart beroende på innetemperatur, utetemperatur , isolering , ventilation, planlösning och yta man når innan någon skriver att så har inte jag
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35859
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
«
Svar #29 skrivet:
16 februari 2020, 12:29:23 »
Citera
Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring utan att en enda kund hört av sig rörande att säkringarna inte skulle hålla. De maskiner jag sett honom testköra efter installation brukar maxa på 13A.
Inte därför sagt att "teg" har fel, men jag misstänker att de drar mer än 13A under en väldigt kort tid i så fall?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Strömförbrukning Daikin XRH 25
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1769
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Hotpumpuser
Carl N
Tågråttan
nisse175
lubbis
jantijanti
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info