Författare Ämne: NIBE Fighter 360P: LP Larm + "VV-givare" och vinterläge oberoende vad ställer in  (läst 4586 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Micke Olsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Man väljer i men 8.1.1. om det ska vara normal meny, utökad eller servicemeny (9.x.x.x.) "Service, visar alla menyer, återgår till föregående menynivå 30 minuter efter sista knapptryckningen"


Tackar! Är nu inne i servicemenyn och den val jag tycker ser mest kompressoraktigt ut är valet 9.1.9 Snabbstart av kompressor. Vågar jag testa att välja ja där?

EDIT: Under tiden jag väntade på svaret så gick komprossorn igång... 😲  Syns både på symbolen samt ett ljud som inte hörts på länge... Fast den gick bara igång typ 2 minuter; nu stängdes den av....
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 14:21:22 av Micke Olsson »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Ja snabbstart kan man testa med om man är säker på att kompressorn hunnit vila i minst ca 10 min sedan den körde senast.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Micke Olsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja snabbstart kan man testa med om man är säker på att kompressorn hunnit vila i minst ca 10 min sedan den körde senast.

Testade men det hoppade genast tillbaka till "nej" och inget hände.... :-(

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Trist att kompressorn inte vill gå fast den körde ett par minuter Sc:,h Vad är det för temperaturer under meny 1.0, 1.1 och 1.2? Nu är det mitt i vintern så det borde vara värmebehov som gör att kompressorn ska gå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Micke Olsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Trist att kompressorn inte vill gå fast den körde ett par minuter Sc:,h Vad är det för temperaturer under meny 1.0, 1.1 och 1.2? Nu är det mitt i vintern så det borde vara värmebehov som gör att kompressorn ska gå.

Ja det är trist... Vad  antyder det att den går igång lite och sen lägger av? Brist på köldmedium?

1.0 = 53,2 °C
1.1 = 34,1 °C
1.2 = 55,3 °C
Ute är det cirka 5 °C

Det är kallt i vissa delar av huset (kallast i köket; elementen är endast lite ljumna) så för att pitcha up det så vred jag tempvredet till +2 för ca 8-9 timmar sedan dessa siffror. Men 1.0 brukar ligga mellan 50 och 55 °C. 
« Senast ändrad: 02 februari 2020, 15:49:32 av Micke Olsson »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
1.1 är kompressorgivaren som sitter längst ner i tanken och när den visar så lågt ger kompressorn ingen värme. Kompressorhaveri även om kompressorn hinner gå en kort stund. Borde sluta med att kompressorn inte startar alls utan det bara hörs ett klick från "klixon" motorskyddet. Kompressorn kanske bara håller 8-9 år sedan de förbjöd det gamla kylmediet med freon.

Temperaturen i huset bör inte påverkas alls så länge som el-patronerna finns där och fungerar. Däremot är det svårt att känna värmen på radiatorer och rör när det är +5°C ute eftersom framledningstemperaturen då är ganska låg.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Micke Olsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
1.1 är kompressorgivaren som sitter längst ner i tanken och när den visar så lågt ger kompressorn ingen värme. Kompressorhaveri även om kompressorn hinner gå en kort stund. Borde sluta med att kompressorn inte startar alls utan det bara hörs ett klick från "klixon" motorskyddet. Kompressorn kanske bara håller 8-9 år sedan de förbjöd det gamla kylmediet med freon.

Temperaturen i huset bör inte påverkas alls så länge som el-patronerna finns där och fungerar. Däremot är det svårt att känna värmen på radiatorer och rör när det är +5°C ute eftersom framledningstemperaturen då är ganska låg.

Så sett till det jag berättat verkar det alltså inte finnas några sätt att själv kicka igång kompressorn?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Nej precis, det är dags att kalla på NIBE service så de får kontrollera hela kylkretsen inkl. kompressorn tycker jag. https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Micke Olsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej igen!
Du har ju koll på dessa system så tänkte även fråga en annan sak om det är ok! Det är en sak att värmpepumpens kompressor inte går men även om pannan kör på elpatron borde väl värmen fördelas i elementen på ett någorlunda jämnt sätt? Så är det inte nu utan vissa element är nästan alltid varma och vissa nästan alltid mer eller mindre kalla. Vad kan detta röra sig om och hur fixa? Tack på förhand!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Hej! Det kan givetvis bero på hur termostaten står inställd på varje element och om ventilen inte kärvar utan fungerar som den ska. På vissa ventiler finns det möjlighet att justera flödet med förinställningen inne i ventilen. Att justera flödet i varje element/radiator för att få lagom varmt överallt är det bästa. Det kan även finnas flera ettrörsslingor i huset om man har den typen av system. Då justeras instrypningsventilen på varje slinga med 3-5 radiatorer så flödet blir lagom i förhållande till övriga slingorna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!