ja det verkar vara känsligt hur avluftsgivaren sitter placerad, (mer om det senare) jag har alltid långa avfrostningar, mellan 40 och drygt 60 min,
kanske nån enstaka gång under åren jag haft pumpen som avfrostningen varit kort,
testade att blåsa in varmluft med en varmluftspistol under avfrostningen, då lyckades jag ibland få avfrostningar på bara drygt 10min,
men inte ens med ca 800w extravärme under dom första 10 minuterna garanterades att alla avfrostningar blev korta,
nåddes inte 8° inom 600s blev avfrostningen minst 40min. (det är fler kriterier än det som styr avfrostningstiden)
jag kollade hur avluftsgivaren är placerad, (se bild) den ligger mot trågets botten och mäter egentligen smältvattnets temperatur, mer än att den mäter avluftstemperaturen,
provade med att lyfta den några mm från botten, kilade in en plastbit under kopparröret,
efter det har jag idag haft 4st korta (700s) avfrostningar i rad!!
hoppas det håller i sig, annars får jag gå vidare med projektet med extravärme!