Hejsan
Jag har en Nibe 370 med FJVM 220 som tillsats (Fjärrvärme)
Finns det någon som är duktig i forumet, om hur man ska optimera den bäst? Jag vill ju använda min Frånluftspump så mycket jag kan.
Mitt hus är en 2 plansvilla byggår 2019 172 kvm Golvärme nedervåning, radiatorer på ovanvåningen.
2 vuxna 2 barn (1år/7år)
Värmekurva 5
Kurvförskjutning 3
tatus
medelutetemperatur BT1 6.7°C
utetemperatur BT1 5.2°C
varmvatten laddning BT6 51.5°C
varmvatten topp BT7 56.5°C
ström EB100-BE1 0.0A
ström EB100-BE2 0.0A
ström EB100-BE3 0.0A
kompressormodul
blockerad nej
kompressorstarter EB100-EP14 1039
förångare EB100-BT16 1.9°C
kompressorgivare EB100-BT18 32.7°C
kompressor drifttid EB100-EP14 2074h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 769h
ventilation
fläkthastighet 53%
avluft BT21 2.9°C
frånluft BT20 23.1°C
klimatsystem 1
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 34.5°C
extern framledning BT25 36.3°C
framledningstemp. BT2 33.0°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3 31.4°C
rumstemperatur BT50 22.0°C
tillsats
blockerad ja
elpatrongivare EB100-BT19 33.6°C
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 3.0h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 7.0kw