Japp bara det ena stängs av shunten men sitter en avstängning på sånt sätt att om shunten stänger mot tank och vredet står fel så är det blir det stängt mot kärlet.
Nu finns ju ingen anledning att stänga och går ju att bort vredet men iaf.
Vad händer med ett slutet och ett öppet kärl på samma system.
Är det omöjligt, ser ju att Carl. N har två men framgår inte om det gamla är öppet eller slutet.
Går inte att ha båda delarna, öppet så är det höjden från manometern till kärlet på vinden som trycket visar, brukar vara mellan
0,5 - 06 bar max och slutet kan man ha normalt 0,8 - 1,2 bar och då mår pumparna bättre.Så fylls ett slutet för att få högre tryck så rinner det ut i skvallerröret för det öppna . Antingen har man öppet eller slutet, en smakfråga men bäst med slutet och system/tankar inte är större än ca 3 m3