Författare Ämne: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9  (läst 1117 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3766
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #30 skrivet: 30 november 2019, 07:57:43 »
Moonman

Har du fått igång värmen?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8236
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #31 skrivet: 30 november 2019, 11:02:32 »
Bypassen innan pumpen blir varm. Exempel från ikväll GT1 26,2 GT8 52,3 & GT9 44,2

Om pumpen värmde huset är det inga bra värden. Pumpen arbetar med bakflöde i bypassen så att varmt utgående vatten förs tillbaka till inloppet utan att passera husets värmeavgivande slingor.

Differensen GT8/GT9 är 6,1 grader. Det är ett normalt värde när man har golvvärme och betyder att pumpens interna flöde är som det ska vara. Därav följer att flödet genom golvvärmesystemet är alldeles för lågt. Sätt den externa cirkulationspumpen på högsta hastighet. Som det nu får pumpen arbeta vid ca 20 grader för hög temperatur och det mår den inte bra av. Håller med Lexus, det måste vara något fel på cirkulationen i golvvärmesystemet.

Citera
Idag fick jag larmet "GT8/GT9 Högt värmebärardelta". Tog ut filtret som var helt svart och igensatt och rengjorde det. Pumpen arbetar ungefär 30 minuter innan den slår av.

Detta var förvånande. Varför skulle differensen bli för hög när den var ca 6 grader enligt värdena ovan. Det är också konstigt att filtret var svart. Det tyder på magnetit men var finns det något järn i systemet som kan korrodera? 30 minuters gångtid betraktar jag som rimligt. Frågan är hur länge den står still under en driftcykel. Det bestämmer ju den medeleffekt som tillförs huset.

Man fyller på vatten i systemet via en ventil som sitter vid pumpen. Den brukar sitta vid den förgrening där röret till expansionskärlet är anslutet. Skicka med en bild om det är oklart.

Vill inte måla fan på väggen men om tidigare ägaren hade kört värmepumpen länge på det sätt som inställningarna var när ni tog över huset har den inte mått bra. Pumpen har fått arbeta vid alldeles för hög temperatur vilket sliter på den och har, tack vare den öppna ventilen vid fördelarens bypass, haft för många starter vilket inte heller är bra. Undrar om man kan räkna med normal livslängd på kompressorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Moonman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #32 skrivet: 01 december 2019, 23:13:35 »
Ledsen för att svar har dröjt. Har och är mitt uppe i flytten.

Vid luftningen så upptäcktes att tidigare ägare stängt returerna på nästan alla slingor på entreplan och häften på övre plan. Vi har just nu 19,6 grader inomhus och detta är data från tidigare ikväll:

Retur GT1 Från 32,4 Nuv 32,2
Ute GT2 -1,8
Värmebärare Ut GT8 43,2
Värmebärare In GT9 32,7
Köldbärare In GT10 0,7

Har fler frågor som jag återkommer till men det kanske dröjer några dagar. Tusen tack för all hjälp och nu har vi iaf värme!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8236
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #33 skrivet: 02 december 2019, 07:56:41 »
Väl hög temperaturdifferens GT8/GT9, 10,5 grader. Prova med att öka hastigheten på interna cirkulationspumpen ett snäpp. Kolla att differensen GT1/GT9 inte ökar då det betyder flöde åt fel håll i bypassen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Moonman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #34 skrivet: 03 december 2019, 14:05:06 »
Lexus:
Förstår att det är positivt om P2 endast går när pumpen arbetar men varför finns alternativet att den alltid arbetar? Just nu står den på hela tiden.

Roland:
Yttre pumpen står på 3 och inre på 2. Ska jag öka den inre till 3, hålla koll på GT1/GT9 och se att GT8 & GT9 närmare sig varandra? Vad gör den inre pumpen?
« Senast ändrad: 03 december 2019, 14:16:50 av Moonman »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3766
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #35 skrivet: 03 december 2019, 15:32:53 »
Lexus:
Förstår att det är positivt om P2 endast går när pumpen arbetar men varför finns alternativet att den alltid arbetar?

Många har endast den cirkulationspumpen d.v.s. samma pump som cirkulerar över kondensorn, cirkulerar vattnet även till radiatorer och andra värmeavgivande enheter.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8236
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #36 skrivet: 03 december 2019, 16:18:30 »
Prova med den interna pumpen i läge 3. 

Det är lite konstigt att cirkulationspumparna ska behöva gå på högsta fart. Det finns nog en hel del injusteringsarbete på golvvärmeslingorna att göra.

Har det blivit varmt i huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Moonman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #37 skrivet: 03 december 2019, 22:33:31 »
Jag ändrade nu så att P2 enbart går när pumpen arbetar samt ändrade hastigheten från 2 till 3. Förhållandet mellan GT1 och GT9 är det samma och GT8 har sjunkit 0,9 grader, från 41,4 till 40,5. Jag trodde ärligt talat att det skulle hända mer men jag ändrade 17 tiden och inget mer har hänt.

Satte på legionella-"peak" var 14 dag.

Det har blivit varmt i huset, 20,8 grader och ständigt ökande även om det går sakta.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8236
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #38 skrivet: 06 december 2019, 15:59:48 »
Det skulle vara intressant att veta temperaturen efter blandningspunkten för bypass och utgående värmebärare. Vill man mäta det på ett enkelt sätt behövs en IR-termometer. För att man ska få rättvisande värden måste man mäta mot en målad yta eller tejp. Det går inte att mäta mot en metallyta.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme