Gissar att du har det mesta flödet i garaget d.v.s. du får snabbt tillbaka varmt returvatten till värmepumpen, varför värmepumpen stannar.Bifoga bilder på värmepumpen samt golvslingefördelarna, så är det lättare att se problemet.Din värmekurva bör inte överstiga 2,8 och 0, för att inte knäcka parkettgolven.
Resultatet var att värmepumpen börjar arbeta när returen når 24,0 grader och slår av vid 29,0 grader, efter det så steg returen till 33,0 grader. Den arbetar i ungefär 5 minuter och sedan faller temperaturen i ungefär en timme innan den börjar arbeta igen.
Är det verkligen så att pumpen bara går 5 minuter per timme? I så fall finns det inga möjligheter att huset ska kunna bli varmt. Som det är beskrivet får jag intrycket att pumpen arbetar mot typ en isolerad tank med rätt liten värmekapacitet. Den värms upp på 5 minuter, sen tar det lång tid för tanken att svalna. Uppvärmning av ett golv ska inte fungera på det beskrivna sättet.
Är pumpens styrsystem REGO600 är ekvationen för värmekurvan: Börvärdet = 20 + Finjustering + 0,16 * Värmekurva *(20 - Utetemperatur). Med tanke på den utetemperatur som nu råder i Stockholmstrakten och att värmen i garaget är avstängd bör pumpen gå 40-50% av tiden. Pumpens gångtid är väldigt kort. Kan det finnas någon kort slinga som kortsluter cirkulationen?Givaren för köldbärare ut, GT11, är fuktskadad om det inte är en felskrivning. Temperaturen bör vara runt noll grader. Tillägg: Hur ligger golvvärmeslingorna? Är de ingjutna i betong eller ligger de i trägolv med värmeavgivande aluminiumplåtar runt slangarna?
GT11-givarens felvisning är mer ett irritationsmoment, värdet används inte för att styra pumpen. Enligt fabriksinställningen startar pumpen 2,5 grader under börvärdet och stannar när returen når 2,5 grader över börvärdet. Med värdena i första inlägget var börvärdet då 30,8 + 2,5 = 33,2 grader. Räknar man med värdena för utetemperatur, värmekurva och finjustering (3,9, 4, och 3) blir börvärdet 33,3 grader. Så kurvan var inte knäckt vid den temperaturen i alla fall. Ligger golvvärmeslingorna ingjutna i betong och flödena är rätt inställda ska det inte var möjligt att pumpen bara går lite mer än 5 minuter. Är det radiatorer på övre planet med shunt och cirkulationspump för golvvärmen?
På övervåningen är fördelarna för fram- och returledning ihopkopplade men antar att det ska vara så?