SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2019, 12:02:33 »
Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!

Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?

Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemp
på bara 2,7° C  ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den
piskar runt värmebärarvatten med 99% ??

Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt.
Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ?
Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?

I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du.
Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%.
(VP ń går på kurva 8 + 1)


Nu är kanske inte just den skärmdumpen representativ för hur den beter sig överlag, det jag mest ville visa var att den kör tillsats fastän kompressorn har mycket mer att ge. Men har kommit fram till att prioriteringen förmodligen är sådan att när gränsvärdet för tillslag av tillsats är nådd, så är prio 1 att den ska slås på.

Lite annat är att jag inte har rumsgivaren aktiverad än, försöker fortfarande känna efter vilken kurva som blir bra och det har inte varit riktigt kallt ute än. Så rumstempen "vet" den inte om.

Kan mycket väl vara så att det finns ett flödesrelaterat problem, det är bara ett enrörssystem den är kopplad mot. Men vid längre husvärmekörningar kan den ligga på runt 40Hz och kör cp på ca 50% så den blir ju iaf av med den effekten ut i systemet. Jag har inga termostater i annat än öppet läge, allt är så öppet det går, lär behövas med ett enrörs.

Har bruitit strömmen till kåken ett par gånger senaste månaden, bl,a när jag kopplade in strömkännarna. Den gör tyvärr likadant före och efter.
Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.

Utloggad David S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #16 skrivet: 17 november 2019, 12:12:15 »
Uppdatera mjukvaran. Den senaste är lite mer aggressiv vad gäller att köra i fatt gradminuterna och gör jobbet bättre på vissa anläggningar. Den behöver dock en vecka på sig för att få cirkulationspumpen att gå på ett vettigt sätt.

Jag hade grymma problem med min anläggning tidigare men sedan jag fick en test-release av senaste så går den riktigt fint.

// Magnus

Jag är också inne på det. Har kontaktat Nibe med samma frågeställningar som här så får man se vad de säger. Gissar att de rekommenderar en uppdatering av mjukvaran, men låter det vara som det är nu tills jag fått kontakten där om det är något de vill utvärdera i nuvarande läge.

Nibe F1255 -12. 100L arbetstank, enrörsystem i souterränghus -78 ca 200 kvm. Installerat 201905.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #17 skrivet: 17 november 2019, 12:36:48 »
Du låter faktiskt som en riktig surgubbe när du i nån annans tråd bestämmer att man ska lämna nått ämne. Om David S kör en usb loggning på vp logga 1 gång per minut i 1 dygn bifoga loggen till forumet så ser vi vad vp gör och slipper gissa.

Rättelse. jag tycker att vi skall hålla oss till ämnet som TS faktiskt frågar om. Inte huruvida oljan stänker eller inte på kompressorns kolv tummenupp
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 709
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #18 skrivet: 17 november 2019, 14:03:35 »
Nu är kanske inte just den skärmdumpen representativ för hur den beter sig överlag, det jag mest ville visa var att den kör tillsats fastän kompressorn har mycket mer att ge..........

Lite annat är att jag inte har rumsgivaren aktiverad än, ........

Har bruitit strömmen till kåken ett par gånger senaste månaden, .......

Tack för svaren och komplettering av uppgifterna kring anläggningen.

Då framgår det ju också att du har över dubbelt så mycket vatten i systemet att
värma upp, jag har ju ingen extratank.

Och det visar också att NibeUplink inte är att lita på, det borde ju vara streck
vid BT50/rumstemperatur, lika som vid BT25/extern framledning.

USB-loggning är det ända som visar hur det går över tid.

Tills vidare, tills det blir kallare kan du ju ha Tillsatsen blockerad.
Hos mej sa installatören ”Vi blockerar väl tillsatsen så länge”, det är 2 år sen
och jag har inte ändrat på det än.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 1255 varför kör den inte kompressorn fortare?
« Svar #19 skrivet: 17 november 2019, 15:09:08 »
Och det visar också att NibeUplink inte är att lita på, det borde ju vara streck
vid BT50/rumstemperatur, lika som vid BT25/extern framledning.

USB-loggning är det ända som visar hur det går över tid.

Om man inte har rumsgivare så visar uplink --, däremot kan man ha rumsgivare som inte tillåts påverka framledningen vilket verkar vara fallet här.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!