God kväll våran ca 3 år gammal jordvärme pump har sen förra vintern bara gått på 15% på laddpumpen. Och använder elpatronen hela tiden känns det som. Vad kn problemet vara? Stänger jag av patronen så får vi inget varmvatten och dåligt med värme i elementen
Det där låter mystiskt. Normalt när nåt är såpass knas i en värmepump får man larm om HP/LP/Motorskydd/Hög delta/Låg brinetemp osv. Vad har du för temperaturer på framledning / retur, hetgas och brinekrets in/ut?
Om det te.x är dåligt flöde mot markslingan, te.x pga luft eller skräp i filtret kan det bli så att den ligger på gränsen för att få ut energi, men precis över -5-8 där det larmar (kommer inte ihåg vid vilken temp CTC larmar).
Om flödet är dåligt på värmesidan brukar det märkas på skillnaden mellan framledning och retur drar iväg, ibland pga skit i filter, på vissa pumpar pga beläggningar i slangarna till växlaren.
Just här känns det som om det skulle kunna vara nån inställning också då det inte larmar för nånting.