Författare Ämne: Larm E091 driver12  (läst 5632 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

KENNETH SKÖLD

  • Gäst
KENNETH SKÖLD
Larm E091 driver12
« skrivet: 26 oktober 2019, 17:43:18 »
Hej

Någon som har koll vad larmet innebär?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30363
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm E091 driver12
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2019, 19:40:27 »
Kan du specificera vilken CTC värmepump du har?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

MikaelCTCi550

  • Gäst
MikaelCTCi550
SV: Larm E091 driver12
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2020, 09:46:43 »
Hej

Någon som har koll vad larmet innebär?

CTC ecozenith i550pro

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30363
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm E091 driver12
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2020, 10:42:08 »
Hej!
Så här står det i manualen.
Det finns tydligen driver 1-29, varje har ett eget E-nummer.
Troligen är detta utgångar/relän som styr olika komponenter.
Det skulle kunna vara glappkontakt nånstans, problemet är att manualen inte har nån förteckning över vilken driver som tillhör vilken komponent.  :-\

Får du några fler fel eller nån grej som inte verkar funka?
« Senast ändrad: 22 mars 2020, 10:46:28 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

ThomasSs

  • Gäst
ThomasSs
SV: Larm E091 driver12
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2025, 02:48:26 »
Hej

Någon som har koll vad larmet innebär?

CTC ecozenith i550pro
Hur gick det med detta, jag har samma larm?

/Thomas
Ecocenith i350 och Ecoair 503

Olof A

  • Gäst
Olof A
SV: Larm E091 driver12
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2025, 17:43:51 »
Hej!
Så här står det i manualen.
Det finns tydligen driver 1-29, varje har ett eget E-nummer.
Troligen är detta utgångar/relän som styr olika komponenter.
Det skulle kunna vara glappkontakt nånstans, problemet är att manualen inte har nån förteckning över vilken driver som tillhör vilken komponent.  :-\

Får du några fler fel eller nån grej som inte verkar funka?

Nej, läser man CARELs manual, tillverkan av frekvensomformaren/invertern är t.ex. felkod 12 "DCbus ripple".

Olof A

  • Gäst
Olof A
SV: Larm E091 driver12
« Svar #6 skrivet: 04 april 2025, 18:51:55 »
För er som får driver 12, beror det till stor sannolikhet att en diod har dött i likriktarbryggan i frekvensomformaren.

Jag bytte min brygga idag till ett pris på 650kr och nu går den som en klocka igen!


Utloggad MalteÅ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm E091 driver12
« Svar #7 skrivet: 22 april 2025, 00:21:32 »
För er som får driver 12, beror det till stor sannolikhet att en diod har dött i likriktarbryggan i frekvensomformaren.

Jag bytte min brygga idag till ett pris på 650kr och nu går den som en klocka igen!



Var köpte du likriktarbryggan Olof?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2679
  • Karma +5/-1
SV: Larm E091 driver12
« Svar #8 skrivet: 22 april 2025, 11:21:27 »
Utan att veta exakt vad det är för likriktarbrygga, så bör den gå att köpa hos vilken elektronikkomponentnasare som helst (t ex TME, Farnell, RS Components, Mouser, kanske Conrad).

Samma komponent görs säkert av många olika tillverkare men det är inte alltid beteckningarna är så standardiserade, det kan behövas lite detektivarbete med att googla fram datablad för den trasiga bryggan och jämföra med specar för de bryggor som går lätt och billigt att köpa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Olof A

  • Gäst
Olof A
SV: Larm E091 driver12
« Svar #9 skrivet: 30 april 2025, 21:34:14 »
Var köpte du likriktarbryggan Olof?

Jag köpte den från Mauser, men precis som Torbjörn skriver finns den säkert hos flertalet andra!

Utloggad guess

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm E091 driver12
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2025, 08:12:50 »
För er som får driver 12, beror det till stor sannolikhet att en diod har dött i likriktarbryggan i frekvensomformaren.

Jag bytte min brygga idag till ett pris på 650kr och nu går den som en klocka igen!


Har du något foto på hur bryggan ser ut ovh vart den sitter?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 639
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!