Ämne: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri (läst 5468 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #15 skrivet:
25 oktober 2019, 11:12:39 »
Citera
Pos 26 är nollan till shuntmotorn. Pos 27 är ena hållet på shuntmotorn. Pos 28 är andra hållet på shuntmotorn. Mät 26-27 och 26-28 i kontakten som sitter på sladden till motorn.
Pos 24 - 25 är till cirkulationspumpen. Mät i kontakten på sladden.
El-matningen till reläkortet finns bl.a. på pos 9 som ger ström till kompressorn och pos 21 som ger ström till säkring F3. Nollan går in på bl.a. pos 6.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #16 skrivet:
26 oktober 2019, 15:59:53 »
Citera
Jag fick ett mätvärde på 0,025 Mohm mellan 26/27 och lika på 26/28.
Cirk.pumpen gav 0
Jag är osäker på de andra mätningarna.
En fundering, om jag tar bort kontakterna till cirk.pump, shunt kompressor och provar.
Om säkringen går då, så är det väl kortet?
Jag kanske ska ta bort matningen till kontaktorerna också?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #17 skrivet:
26 oktober 2019, 16:19:32 »
Citera
Ja det bästa är ju att ta bort kontakterna till shunten och cirkpump och ohm-mäta i själva kontakterna. Sedan kan man ta bort säkring F3 och mäta på insidan i säkringshållaren mot nollan för att se om det då är kortslutning.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #18 skrivet:
26 oktober 2019, 16:51:55 »
Citera
Jag får inget värde när jag mäter mellan pos 16 (jord) och säkringshållaren, oavsett vilken sida på hållaren jag håller.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #19 skrivet:
26 oktober 2019, 17:05:30 »
Citera
Ja då är det inte kortslutning för likström i alla fall. Det finns ett antal komponenter som skydd för hög växelspänning som är lite trixigt att mäta på utan avancerad mätutrustning. Går säkringen F3 om du har den på sin plats och sätter på strömmen utan shunten och cirkpump inkopplade? Var väldigt försiktig med fingrarna när det är ström tillslagen! Isolerande gummihandskar kan vara bra om man måste ha fingrarna i närheten av något spänningsförande.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #20 skrivet:
26 oktober 2019, 18:06:55 »
Citera
Jag provade med shunten och crik.pump bortkopplade och då höll säkringen.
Sedan kopplade jag in shunt och cirk.pump var för sig, och då höll säkringen.
Sedan provade jag med både shunt och cirk.pump och även då höll säkringen.
Men då är å andra sida displayen död
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #21 skrivet:
26 oktober 2019, 18:39:40 »
Citera
Ok det var ju bra att säkring F3 håller nu. Då måste man se efter om säkring F1 fortfarande är hel och om det är 12 V ut efter transformatorn.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #22 skrivet:
26 oktober 2019, 18:48:27 »
Citera
Säkringen är hel, men hur mäter jag de 12 volten efter transformatorn
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #23 skrivet:
26 oktober 2019, 18:59:07 »
Citera
Ja det är lite trixigt när man inte kommer åt undersidan av reläkortet men om man lossar datakabeln till det lilla reläkortet så ska +12 V finnas på utgång 40 och GND på utgång 41. Tror det är bästa sättet nu om man vet att F1 är hel. Ha alltid strömmen avslagen när man kopplar i och ur kablar.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #24 skrivet:
26 oktober 2019, 19:06:54 »
Citera
Det finns bara 20 pinnar i kontakten
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #25 skrivet:
26 oktober 2019, 19:25:04 »
Citera
Stora reläkortet har 41 st in/utgångar! Alla på höger sida numrerade inifrån och ut.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #26 skrivet:
26 oktober 2019, 19:37:40 »
Citera
Ok!
Jag missförstod vilken kontakt det var.
Det är vara 0,44 volt mellan 40 och 41
Innebär det att transformatorn är trasig eller kan det vara någon av komponenterna?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #27 skrivet:
27 oktober 2019, 08:29:29 »
Citera
Förmodligen är det då något fel på själva transformatorn ja. Man kan också mäta spänningen över stora glättnings-kondensatorn C1 för att se om det visas något där. Den är ju lätt att komma åt. Att försöka mäta på undersidan av stora reläkortet blir väldigt riskabelt tror jag.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #28 skrivet:
27 oktober 2019, 09:22:59 »
Citera
Jag mätte spänningen över kondensatorn (28) och det var 0 volt.
När jag har alla kontakterna anslutna så slog automatsäkringen (7) ifrån,
samt att en säkring i säkringsskåpet gick, men F3 var hel.
När jag tog bort kontakten till cirk.pumpen så håller säkringarna.
Jag matar cirk.pumpen från en extern matning, helt fristående från värmepumpen.
Ändarna på matningen till cir.pumpen i värmepumpen är isolerade, så jag kan inte se
att det ska behöva störa.
Jag har tagit lös kortet så att jag kommer åt att mäta under det.
Var ska jag mäta så att det blir rätt?
Du ska veta att jag värdesätter din hjälp!!
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
«
Svar #29 skrivet:
27 oktober 2019, 09:34:17 »
Citera
Tänkte bl.a. att det är lätt hänt att orsaka en kortslutning när stora reläkortet är löst men är man noga och försiktig kan det gå
Man behöver ju mäta utgången på transformator och se om den ger 12 V ut (eller liknande växelspänning). Om inte kan man ju se om det verkligen ligger 230 V in på transformatorn.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 746
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
rocas
Rdx
krambriw
tyke
en.knapp
fila
sigge01
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info