Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Luft i systemet (tryckta kopplingar)  (läst 1369 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Luffarrock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« skrivet: 24 september 2019, 15:15:10 »
Hej,

Jag har ett problem med en radiator jag inte får någon värme på. Kort info : Bergvärmepump i gammal villa, IVT bergvärmepump i garaget som sitter med kulvert mot huset. En extra cirkulationspump inomhus. i den delen av huset radiatorn sitter går värmerören på väggen upp mot taket, de är alltså dragna där för att sedan droppa ner mot radiatorerna i rummen.

Den radiatorn som strular sitter på en avknoppning, först 2 ventiler, sedan 2 meter rör rakt, följt av en 90 graders högerböj och sedan 2 meter till ungefär innan rören går ner till radiatorn. Gott om plats för strul alltså. Det hjälper inte att förutom vid ventilerna så är alla kopplingar tryckta och går inte att skruva upp för att lufta :(

Jag har provat lufta på alla möjliga sätt vid radiator och vid ventilerna, men jag får inte igång det igen. Allt har fungerat smärtfritt i åratal, men nu i somras tömde vi en del av systemet för att flytta en annan radiator (som fungerar), så det måste ha kommit in luft i systemet.

Alla ideer mottages tacksamt!

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4077
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 16:21:38 »
jag hade samma problem......så jag kapadede av röret .....där jag trodde att luftfickan fanns och monterade en extra cirkpump.

Det räckte att dra igång den pumpen en gång....så trycktes luften bort. Sedan dess har den cp aldrig varit i drift.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 17:06:41 »
alla kopplingar tryckta

Vad menar du? Är det klämda delar typ Mapress/Viega?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Luffarrock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #3 skrivet: 25 september 2019, 09:53:02 »
Ah ok, att installera en 3'dje cirkulationspump låter lite överdrivet, speciellt om eftersomden då blir att sitta högt på väggen i sonens rum :)

Ja det är sådana där kopplingar du nämner, man kan inte skruva dom själv utan rörmockaren har något pressverktyg han körde med.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4469
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 22:32:20 »
Stäng alla andra radiatorer och dra på fullt på cirkpumpen. Sänk trycket i systemet så att ev luftbubblor expanderar och kan tryckas ut.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #5 skrivet: 28 september 2019, 08:47:31 »
Efter ett par dagars funderande ( synnerligen långsam tankeverksamhet) så har jag har en misstanke om att en skyddspropp sitter kvar i ett rör...
Vissa presskopplings-rör har nämligen det...

Det får du reda på med att stänga båda ventilerna på radiatorerna i den delen av systemet, montera en slangstump med nipplar istället för avluftningsnippeln på den krånglande radiatorn och spola via en ventil i gången i en stor hink.
Om det kommer normalt med vatten då är det bra, är där luft eller en skyddspropp så märker du nog det -> skydda omgivningen från stänk!
Husmor står vid VP:n och håller trycket konstant via påfyllingsventilen

Jovisst, detta har hänt på byggen här också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!