Du menar så här? On: låg VB och hög KB = högt COP Off:i hög VB och låg KB = lågt COPMen tar de verkligen ut varandra så att förlusten gentemot att köra med kopplingsdifferens=0 (Inverterstyrt) är försumbar? Varför då komplicera och fördyra maskinen?
För att endast en eller två modeller då täcker nästan alla villabehov. Med produktion, lager och transporter kan det mycket väl bli billigare för tillverkaren totalt även om komponentkostnaden är högre.
Fördelen är nog inte ekonomin på det viset men det är enklare att dimensionera en inverter att täcka hela husets energibehov än vad det är med en on/off vp vilket ofta behöver tank för bra drift.
Om din gamla Nibe var fullt fungerande är inte skillnaden så stor som du verkar vilja att vi ska tro nånting annat har påverkat förbrukningen också.
hmm..ur kundens perspektiv; merkostnaden för en inverter vad är det i förhållande till en eventuell tank? Skulle jag få lägre driftskostnad med min on/off 8kW om jag skaffade en tank? Jag har 150-173liter i värmesystemet.
Vp kommer inte dra mindre el men kanske hålla längre och du kan ha en större vp om du har tank då räcker flödet till och du får rimligt med start stop och vp kan jobba närmare börvärde.
@BopakosterGod kväll Bopakoster Du har ju bra koll på dina U värden Gör en effekt beräkning grundat på omslutningsarean På ditt hus Ge mig sen din temperatur kurva du har på Jah Trixar lite med siffrorna så får du ett svar MvhB
PS/ eftersom 8kW går 100% vid -6° så skulle väl det behövas en effekt på 8*(30)/(26)=10kW för att klara -10°c utan tillskott.../DS
Om värmepumpen även producerar varmvatten med 0,5 kWh/h, blir det (7,5/26)x30=8,65 kW d.v.s. totalt 9,15 kW.