« Svar #15 skrivet: 13 mars 2019, 07:59:25 »
Roland  Är det vp tid som visar hur mycket kompressorn gått? Eller hur ser jag det?
Det är vp tid som gäller.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Iceman255

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2019, 11:58:48 »
Jag tror bara Daikin och Nibes invertrar kan ställas in så att KB-temp begränsar uteffekten.
Jag skulle valt mellan dessa.

Är rätt säker på att även thermia kan göra det. Men dubbelkolla med installatör. Annars har ju ivt/bosch denna funktionen. Tror även den har 3fas kompressor på lilla invertern vilket kan vara en fördel mor 1255.

Utloggad Annika997

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2019, 10:05:05 »
Det är vp tid som gäller.


Vp tid 55339
Ts 4210

Är detta bra/dåligt/ normalt?

Finns det någon som installerat en optimum 8 på ett 130 m borrhål (totaldjup)? Och kan tala om hur det funkat.

Enligt återförsäljaren är det inget problem. Men jag är osäker så att det inte blir kallt i borrhålet.



« Senast ändrad: 16 mars 2019, 10:29:30 av Annika997 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2019, 10:34:31 »
Det betyder att pumpen har gått i genomsnitt ungefär 3500 timmar per år. Det är en rätt normal siffra, ur den synpunkten behövs det ingen kraftigare pump än den befintliga. Men ni kanske vill ha varmare inne än tidigare ägare. Sen är det källaren.

Då det är lurigt med effektangivelserna tittade jag lite i databladen. En Thermia Optimum 8 ska ge 7,5 kW vid 0/35, en Nibe 1215-7 ska ge 8,8 kW vid 0/35. Det betyder att pumpen med högre nominell effekt är klenare än er gamla pump. Kunde inte hitta värden för högre värmebärartemperatur än 35 grader. Det ska alltså fungera bra med borrhålet men av fel anledning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Annika997

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2019, 11:50:19 »
Ok så det betyder alltså att det kommer fungera som med tidigare pump men kommer troligtvis dra mer tillsatsel? Är det mindre risk att hålet kyls med thermian än den gamla pumpen vi haft?
 Har fått en energikalkyl på optimum 8. Beräknat på 200kvm uppvärmd yta. (I verkligheten uppvärmd boyta 139, sen är biytan 103 ca 15-16 grader) 

Fastighetens totala energibehov 33566kwh. Fastighetens energibesparing 21979kwh. Tillförd energi till värmepump 9672kwh/år tillförd elsats 1915kvh/år. Energitäckningsgrad 94,3%Årsverkningsgrad totalt 2,9. Årsverkningsgrad värmepump 3,52. Erforderlig tillsatsel 6,3kw. Fastighetens maximala effektbehov 12,5kwh.
Inomhustemp 20 grader. DUT -18
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 grader
Köldbärartemperatur vid DUT -4 grader
Borrhålsdiameter 115mm
Aktivt borrhål 124m


Låter detta som ett vettigt alternativ till våra förutsättningar? Något man bör reagera på?

Har fått ett bra pris på 1255-12, det skiljer bara 6500kr på thermia optimum 8 och den.
Gick inte att göra en tillförlitlig kalkyl på nibe då det inte gick att ange aktuellt borrhålsdjup utan den fyllde i aktivt borrhålsdjup 157m Utifrån våra uppgifter.


Utloggad Annika997

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2019, 12:00:45 »
Det betyder att pumpen har gått i genomsnitt ungefär 3500 timmar per år.


Såg att det var en uppgift från januari 2016, så då har den gått ca 4200 timmar /år. Är det stor skillnad i sammanhanget?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2019, 14:04:15 »
Har den gått 4200 timmar per år var den lite för klen men det var ändå inte så många tillsatstimmar. Förklaringen kan vara en hög varmvattenförbrukning i förhållande till totala värmebehovet. 

En Optimum 8 kommer att dra mer tillsatsel.

I de flesta fall behöver man inte vara rädd för att borrhålet blir för kallt. Pumpen kommer att dra mer ström för samma värmeproduktion och slits mer men den kommer att fungera. Det är rätt sällsynt att det blir problem med att slangarna kläms ihop när borrhålet fryser.

På 1255-12 kan man ställa in en lägsta utgående köldbärartemperatur. När den nås drar pumpen ner på effekten. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!