Författare Ämne: Loggningssite?  (läst 383 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2848
Loggningssite?
« skrivet: 23 januari 2019, 16:28:48 »
Finns det någon site/tjänst där man kan skicka upp temperaturdata  och sedan få det presenterat i diagram?  Som temperatur.nu eller e-logger, men inte publikt och inte från så strukturerade källor som e-logger (alltså skickat från olika typer av enheter och från olika håll och men olika frekvens).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad niclasf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Kön: Man
SV: Loggningssite?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 17:05:46 »
Kolla thingspeak.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4471
  • Kön: Man
SV: Loggningssite?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2019, 20:20:00 »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla med inredd vindsvåning byggd 1939 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt energiåtgången från 45 till 9MWh/år

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2848
SV: Loggningssite?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2019, 23:20:35 »
https://temperatur.nu
tummenupp

Eller ändå inte  ::)

Vill alltså kunna ladda upp data som jag själv vill utan några krav på takt eller struktur.

ThingSpeak verkar intressant... och GoogleSheets verkar också kunna lösa det.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2848
SV: Loggningssite?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2019, 09:08:41 »
Kolla thingspeak.
Det var precis vad jag behövde och lite till.  ThingSpeak loggar och genererar grafer och instrument som man länkar in på sin egen hemsida.

Tack för tipset...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad hansf

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Man
  • Oljepanna, skal ut.
SV: Loggningssite?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2019, 22:23:07 »
Hei. Jag har erfaring med ThingSpeak (og Arduino). Och lagat en enkel logg av min befintliga oljepanna:
Rådata:
https://thingspeak.com/channels/684750/private_show

Med bettre formatering:
http://hansf.000webhostapp.com/VVbereder.html

Har du fått sving på sakene?
Två plan måttligt isolerade 210 m2. Oljepanna till rad och värmvann. Genomsnitt/år 20.000kWh el + 2.000 l olja.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2848
SV: Loggningssite?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2019, 23:02:52 »
Jag har kopplat uoo min Nibe 1210 mot thingspeak via WiFi via ESP8266.  Eftersom styren bara mäter temperaturen i hela grader (undantagsvis 0.5 grader) så blir kurvorna lite kantiga.  Eftersom pumpen är uppkopplad via 4g för tillfället så har jag gjort så att enbart temperaturförändringar loggas.

Eftersom denna loggning kräver lödning på VPns styrkort så kommer den inte konkurrera med några existerande lösningar, men tyckte det var skoj att kunna logga precis vilka värden som pumpen jobbar med, med ev. givarfel och allt.

http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme