Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.  (läst 2499 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har rengjort filtret, dock var det inte jättesmutsigt, så det verkar inte löst problemet.  :(

Därefter har jag nu satt driftläge på köldbärarpumpen från Auto till kontinuerlig på 75% för at försöka lufta eventuell luft.

Frågan är var/hur man luftar? eller bubblar det upp i nivåkärlet och man öppnar ventilen uppepå?
Hittade inget om den detaljen. Sen lite förbryllad av vart luft kommer från då det är ett slutet system väl? kärlet har inte varit tomt heller.
Felloggar och bilder på systemet https://photos.app.goo.gl/hPTuQPvJthbcuZAR7

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 20:26:18 »
Det var mystiska köldbärartemperaturer. Var ligger huset (Halland med tanke på signaturen?)? Hur djupt är borrhålet? Vad är det för effekt på värmepumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Huset i Centrala Göteborg.
Borrhål 180meter och 10kW pump. Aningen överdimensionerad för huset, de rekomenderade 8a men jag ville bygga ut lite så har tex ett element ute i växthuset :-)

Jag postade en ny bild hur det ser ut nu med kontinuerlig drift på köldbärarpumpen, drog på värmen ordentligt också och så har det stått i ett par timmar nu med kompressorn igång so far so good.

Frågan är om den luftar sig själv nu då eller om jag måste göra något ??

Sen funderar jag på om jag har lågt tryck i köldbärarsystemet? man kan tydligen dra upp det, om det hänger ihop med felen jag har...

"Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på
inkommande huvudledning när köldbärarpumpen
(GP2) är i drift och nivåkärlet (CM2) är öppet så att
vätska sugs ner från kärlet."
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 21:03:49 av Bockstensmannen »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 21:23:15 »
Bra köldbärartemperaturer på sista bilden. Vad man kan förvänta sig när allt fungerar som det ska. 

Har det hörts gurglande ljud från cirkulationspumpen eller finns det något annat som kan indikera luft i köldbärarsystemet?

Jag har själv haft problem med att det var luft i köldbäraren med konstig ljud från pumpen som följd. Jag trycksatte expansionskärlet till ca 0,5 bar. Då försvann problemet. Men det bör försvinna av sig självt, expansionskärlet sitter rätt för att fånga upp bubblorna.

Instruktionen för trycksättning tycker jag är konstig. Köldbäraren är inkompressibel så det kommer inte att sugas ner någon vätska när ventilen stängs. Som jag ser det fungerar metoden fungerar bara när det är en massa luft i köldbärarslangarna. Luften kan komprimeras.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Martin_GBG99

  • Gäst
Martin_GBG99
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 22:02:33 »
ja precis när jag satte pumpen på kontinuerlig drift lät det lite ojämt och konstigt ett tag innan kompressorn gick...

Hur gör man för att trycksätta expansionskärlet till köldmediumet? blir inte heller riktigt klok på instruktionen i manualen där :D

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 675
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2019, 23:57:10 »
Hur gör man för att trycksätta expansionskärlet till köldmediumet? blir inte heller riktigt klok på instruktionen i manualen där :D

Här har du en tråd med samma ämne:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68180.0
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Såg den där manicken med en däckventil. Fast om man fyller upp trycket, sedan tar ut ventilen och sätter på locket kommer ju trycket försvinna igen... Tänkte man skulle fyllt på med ökat tryck... Eller räcker Pelaren med köldmedium om nu behållaren är högsta punkt. ?
Jag öppnade av misstag säkerhetsventilen ventilen nån gång och det pös då. Så jag är rädd mitt har lägre tryck. Såg också ett diagram där verkningskraden och antal kilowatt var väldigt beroende av trycket i manualen såg det ut som så att det är trycksatt verkar ju viktigt.  Sc:,h

Iallafall har pumpen rasslat på finfint under natten så det verkar ha gjort susen att sätta cirkulation av köldmediet på kontinuerlig drift 75% Fast man vill ju ha tillbaka den sedan så den går som det är tänkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2019, 08:50:15 »
Jag har gjort en liknande anordning. Man skruvar fast den i säkerhetsventilens utlopp, öppnar säkerhetsventilen och pumpar till lämpligt tryck. Sedan stänger man säkerhetsventilen som då inte släpper ut luften man har pumpat in och skruvar loss fyllningsanordningen. Det är viktigt att man inte glömmer det sistnämnda, gör man det har man satt säkerhetsventilen ur funktion.

Såg också ett diagram där verkningskraden och antal kilowatt var väldigt beroende av trycket i manualen såg det ut som så att det är trycksatt verkar ju viktigt.  Sc:,h

Märkligt, trycket i köldbärarkretsen påverkar inte alls verkningsgraden eller effekten om det är luftfritt. Är det luft som gör att cirkulationspumpen fungerar sämre påverkar det men det är inget som det går att göra ett diagram över.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
dessa diagrammen tänkte jag på.
https://photos.app.goo.gl/soFXBSrN6tCXJNfL8

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2019, 10:59:28 »
Jag missuppfattade saken, jag trodde det var värmepumpens effekt som åsyftades.

Diagrammet visar hur stor effekt (blå kurvor) cirkulationspumpen drar och hur hög tryckuppsättning (tillgängligt tryck, röda kurvor) den ger vid olika flöden och inställningar. Tryckuppsättningen är tryckskillnaden mellan pumpens sug- och trycksida och har ingen koppling till trycket i köldbärarens expansionskärl för det påverkar bägge sidor av cirkulationspumpen lika. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
aha så är det ja, men om cirkulationspumen cirkulerar mer vid bättre tryck så kanske det påverkar ? eller det kanske inte är där flaskhalsen ligger...?

Däremot borde trycket ju kunna påverka flödet som verkar vara problemet hos mig. Kollade lite nu på systemet och såg att kärlet inte är högsta punkten :(  Däremot kanske samma ventil som användes för koppla in bilventil så det kanske funkar att öka trycket så med och lämplig mutter och bilventil på min också...
https://photos.app.goo.gl/EVF6irxoadGPxwbz9
Såg dock jag hade något slags trygghetsavtal så jag kollar om det gäller där först innan man meckar med det hela själv tror jag är bäst. Kommer inte var hemma på ett tag sen så de hemma är helt rudis på teknik så var tvungen lösa detta fort... Men nu verkar den iallafall inte stanna med kontinuerlig drift så alltid något.  :)


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1245 Lågtryckslarm och låg temp ut på köldbärare.
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2019, 20:36:54 »
Det är inte riktigt så det fungerar. Den cirkulerar mer om tryckskillnaden över pumpen är mindre, dvs om flödesmotståndet i köldbärarkretsen är mindre. Men köldbärarkretsen är som den är, det går i praktiken inte att ändra på den. Enda sättet att ändra flödet är därför att ändra hastigheten på köldbärarpumpen.

Trycket i expansionskärlet spelar ingen roll för flödet. Däremot verkar det som om ett övertryck i expansionskärlet minskar risken för luft i köldbärarkretsen och luft kan ge problem med cirkulationen.

Går pumpen ett antal dagar med kontinuerlig drift är det mycket möjligt att luften hinner drivas ut under tiden.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!