du kan gå in i serviceläge, och meny 5.1.14 flödesläge klimatsystem eller nåt sånt, där kan du välja radiator eller golvvärme, där står ju vad den försöker hålla i de förinställda läget. Sen kan man även ändra till det delta man själv vill ha på egen inställning, där kan du även ändra temperatur på Dut
Jo jag har kollat i den menyn, jag har inställt på golvvärme, DUT -17 och den har valt Delta 7grader (förinställd antar jag).
Saken är just att jag tolkar det som att detta är Delta vid DUT som man väljer där, delta innan DUT verkar vara något annat, kanske är det en kurva?
Eftersom min panna ganska stabilt håller ett Delta på 3grader runt 0grader utetemperatur så verkar det vara något annat som den styr emot. Den skulle ju kunna minska på varvtalet på den interna pumpen och då skulle ju deltat öka, men det gör den inte utan det känns som om den verkar eftersträva ca3grader.