Visar den fel då ingen värme görs också? Eller är de då lika som returen?
Att deltaT ökar kan bero på att flödet har minskat, det behöver inte betyda att det är något fel på givaren. Är filtret rengjort?Det är inte så konstigt att pumpen går kortare tider. Högre framledningstemperatur gör att reglersystemet räknar gradminuter snabbare. Det kan man korrigera för genom att höja värmekurvan men det är bättre att försöka reda ut varför deltaT har ökat.
Har ingen erfarenhet av den typen av filter. Utom att stänga av strömmen och stänga ventilerna på fram och retur bör man göra systemet trycklöst om expansionskärlet är anslutet mellan ventilerna och pumpen. Annars kan det komma en hel del vatten. Säkerhetsventilen för radiatorsystemet brukar sitta vid expansionskärlet. Man kan använda den för att släppa ut vattnet.
Det går bra med deltaT på 4-5 grader också, det är annat köldmedium än i de pumpar där man rekommenderar 7 grader. Optimum för Thermiapumpar ska ligga lägre men jag vet inte vilken differens som är bäst.