Verkar inte gå att mäta på Kopparrör trots att man satt dit eltejp. Annars väldigt lågt från T från VP 22 grader.
Av de 15 kWh som vvb+vvc drar uppskattar jag att värmeförlusterna från beredaren är lite över 3 kWh och att slutvärmning av varmvatten från 50 till 65 grader drar ca 4 kWh. Det skulle betyda att förlusterna i vvc-rören är ca 300 W. Har ingen känsla för om det är rimligt. Allt talar för att slingan med hög retur inte kan avge värmen för att det finns något som isolerar ovanför slingan som inte finns i de andra rummen. Att det skulle vara dålig kontakt mellan golvvärmeslang och betong i just det rummet är inget realistiskt alternativ.
Håller med om att ytterväggarna inte kan vara problemet. Var den låga temperaturen i rummet orsakad av dem borde returen vara svalare än från de andra rummen, inte varmare. Alla anledningar till den dåliga värmeavgivningen jag kan komma på känns fel. Klenare slang i just det rummet syns på en gång vid fördelarna. Har man lagt slangen glesare i det rummet borde temperaturen på golvet bli ojämn. Att det är dåligt flöde är uteslutet. Då skulle returtemperaturen vara lägre än i de övriga rummen. I det här fallet är det som om man har lagt isolerad slang i golvet. Upptäckte att bilden på golvet var upp och ner i energirapporten. Det blev lite lustigt just i det här sammanhanget.
Är det samma material på golvet? tex för mig är det stor skillnad mellan tarkett våtrumsmatta och mattan i resten av huset som är mjukare att gå på (Stötdämpande yta eller vad man skall säga undertill).Kan det vara felkopplat? Men då borde det bli varmare någon annanstans.Hur är annars pumpen inställd på dut och är det gv valt?
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet. Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning. Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid. Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.Och vet ännu inte om rummet blir varmare. Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva. Någon mer input någon :-)
Mätningarna fortsätter :-)Golvvärme: Just nu har vi relativt jämn temp på alla golv 24-25 grader utom i ett rum. Detta gäller rummet med slinga 2-7.Här blir bara golv tempen 22 grader, rummet håller bara 19 grader.Har testat följande:Öppan slingan heltStrypa slingan mer än vad körning sagtStängt hela fördelaren i övrigt så att allt ska gå genom den slingan.Men samma resultat. Rummet blir inte varmt, inte heller golvet när jag mätt med en enklare värmekamera. Oavsett prov ovan så blir resultat ungefär det samma.Ex Framledning 30 grader så är returen ca 28-28.5 grad.Både när jag kört helt öppet och även när jag strypt helt.Något bra förslag?
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet. Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(Pumpen är inställt på Dut 15,5, och GV. Låtit Delta i pumpen vara på 7, går även att ändra detta men har inte känt att detta gjorde någon skillnad när jag ändrade. Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning. Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid. Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.Och vet ännu inte om rummet blir varmare. Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva. Någon mer input någon :-)