Författare Ämne: Avfrostning f750  (läst 19652 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #60 skrivet: 24 februari 2021, 14:08:56 »
Mitt serviceombud verkar vara hårt lastat men har nu tagit in mina USB-loggar för att skicka dem till NIBE för analys/utlåtande.

Jag hade tre tillfällen loggade då min F730 satte larmet 326 "Fel på avfrostningselement EB16" på en period av 14 dagar mellan slutet Jan och mitten Feb. Omstart mellan larmen då det är ända sättet att kvittera larmet. De senaste 12 dygnen har jag inte fått tillbaka larmet, det verkar som att det kommer när det är under ca -10C ute, dvs då pumpen får gå hårdare och med el-tillskott. Senaste tiden har det vara mildare än så här i Stockholmstrakten.

Vi får se om/vad NIBE kommer tillbaka med. Jag blev ombedd att inte ändra inställningarna så just nu rör jag inte pumpen. Det börjar tyvärr kännas som att NIBE köper sig tid för att få garantitiden att gå ut och för att få kunden att ge upp, trist. Nu blir det ju kanske inte så kallt igen denna vinter att larmet kommer tillbaka, men jag tycker inte NIBE ska vifta bort en kund med ett larm, som uttryckligen säger att serviceombud ska påkallas, som något man ska acceptera. Min pump har larmat på detta sätt sen den installerades. Jag följt SW uppdateringarna och har senaste SW installerad.
« Senast ändrad: 24 februari 2021, 16:38:08 av cja »

Kimpani

  • Gäst
Kimpani
SV: Avfrostning f750
« Svar #61 skrivet: 14 januari 2022, 13:10:11 »
Jag måste medge att jag har lite svårt att förstå hur värmepumpen fungerar vid intrimning av ventilationen, därav ytterligare några funderingar/frågor.

Jag fattar det som att pumpen räknar ut korrektionsfaktorn som: (inskrivet verkligt-luftflöde)/(värde-lufthastighetsgivare). Rätt?
Jag kanske har fattat detta fel, men i sådana fall får jag korrigerings faktor 0,73 igen om jag skriver in 192 som verkligt luftflöde och kalibrerar när lufthastighetsgivaren mäter 264 som på bilden. (192/264 = 0,73).

Jag tror min pump är kalibrerad med inskrivet verkligt luftflöde 212 och med ett lufthastighetsgivarvärde (BS1) på ca 290 vid tillfället för kalibrering, med just rengjort luftfilter och helt avfrostad. 212/290 = 0,73. Korrigerat värde (BS1) blir då 0,73*lufthastighetsgivarens värde.

Vill jag få en korrektionsfaktor som är högre än 0,73 så borde jag väl kunna göra om kalibreringen med inskrivet verkligt flöde 212 då lufthastighetsvärdet är lägre än 290, t.ex då BS1 givaren mäter ~250, och då få en kalibreringsfaktor 212/250 = 0.85?

Ett annat alternativ skulle väl kanske vara att skriva in ett högre värde än 212 som verkligt luftflöde för att få det inskrivna värdet att komma närmre lufthastighetsgivarens värde?

Ursäkta all funderingar & frågor.

Hej! Fick du någon rätsida på det här? Har inte heller riktigt förstått hur det fungerar. Om givaren visar att det blåser tex 200. Men mäter man då upp 180 vid donen = 0,9 i korrektionsfaktor. Om dom nu vill komma så nära 1 som möjligt. Vad är det som styr att givaren visar så fel ?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!