« Svar #15 skrivet: 12 januari 2019, 16:53:04 »
Det är två hål kopplade i serie. Det är sällan man seriekopplar borrhålen om djupet tillsammans är mer än 250 meter, det blir för högt flödesmotstånd annars. 2x125 meter kan vara seriekopplat men jag tvivlar på att 2x150 meter skulle seriekopplas. 2x100 meter skulle man normalt inte borra, det blir billigare med ett borrhål på 200 meter.

Men djupet spelar inte så stor roll i det här fallet. Det verkar vara något speciellt med det här borrhålet.

Berget i Boråstrakten är 8 grader varmt. Medelvärdet av köldbärartemperaturerna, 4,9 och 1,9, är 3,4 grader. Det är en differens mot berget på 4,6 grader. Skulle man ta ut dubbla effekten från berget skulle medelvärdet sjunka ungefär 4,6 grader då temperaturskillnaden berg-köldbärare är proportionell mot effektuttaget. Det ger +0,3 in och -2,7 ut. Många skulle var nöjda med sådana temperaturer. Det finns ingen anledning till oro över att borrhålet inte skulle räcka till.
Tack Roland ! Vi litar på det !
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 615
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Borrhålsdjup ?
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2019, 09:35:47 »
1)ser att de termometrar du har bild på diffar rätt ordentligt på rumstemp. Vet du om de visar lika på utetemp ?
= får du rätt underlag?
2) Om du nu sak loda - parallellkoppla hålen så får du lägre resistens= mindre eluttag ur cirkulations pump, långsammare cirkulation i hålen vilket skulle göra det lättare att ta ut något mer.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!