Kanske en långsökt förklaring, skulle kunna vara så att shuntmotorn har hoppat över i kugghjulen så att själva shunten kommit i fel läge.
......... Man vill då inte ha besvär med att det rinner ut en massa vatten. Hur löste rörmokaren det problemet? Tömde han hela värmesystemet på vatten i samband med det eller nöjde han sig med att göra systemet trycklöst?
På det här stadiet är det de långsökta förklaringarna som behövs. De uppenbara felorsakerna verkar alla vara eliminerade.
Tilloppsröret från värmepumpen fram till t-kopplingen är varmt. Tillopp och retur mot vardagsrum och sovrum är kalla.Tillopp från t-koppling bort mot golvvärmen är ljummen och svalnar av något ju närmare golvvärmen man kommer.Returröret är kallt under värmepumpen och blir lite varmare ju närmare golvvärmen man kommer.Tillopp och retur till/från golvvärmen har i stort sett samma temperatur.Det jag reagerar på är att tilloppsröret är varmt innan t-kopplingen och ljummet efter t-kopplingen så dem 55 grader som pannan skickar ut kommer nog bara till t-kopplingen.
OM rörmokaren istället pluggade rören tillfälligt INVÄNDIGT och sen glömdeatt ta ut det ??
Har funderat över varför det inte finns något filter i systemet. Kan det bero på att vattnet inte passerar någon värmeväxlare och att man därför tycker att det inte behövs? Fast skräp i shuntventilen eller cirkulationspumpen kan också ge problem.
......Har inte hängt med riktigt så vet inte om T stycket som verkar stoppande är nymonterat eller har fungerat tidigare?