0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej, Är sedan två veckor nyinflyttad i ett hus på 153m2, två plan, värmegolv både under- och övervåning fabrikat Thermotech. Huset är byggt 2016 och förre ägaren har bott här ca 1,5 år. Stora fönsterpartier. Huset är placerat i Huddinge utanför stockholm. Rumstermostater finns monterade i stort sett i alla rum och står på max (enligt manual 30C). Nibe innergivare på undervåningen visar en rumstemperatur på ca 19C oavsett yttertemperatur. Yttertemperaturgivare monterad på skuggsida. När vi har besök eller är flera hemma på plats stiger temperaturen till ca 20C på undervåningen men det upplevs fortfarande kallt och är ca 18-19C på övervåningen. Har installerat senaste mjukvaran och försökt själv men nu behöver jag hjälp. Har ställt in inomhusklimat/temperatur på 22C i Niben. Värmekurva kurvlutning är ställt till 9 med förskjutning 0. För cirka en timme sedan var framledningstemperaturen ca 19-22C. Dock kan ni se nedan att något nu hänt och värmen börjar cirkulera i systemet vilket såklart är bra. Framledningstemperaturen är nu ca 38C om jag förstår det rätt. Tror denna förändring har att göra med att temperaturen ute nu varit låg en längre period. Vad ska jag justera för en jämnare och högre inomhusvärme? Ser ni några uppenbara fel? Måltemperaturen är 21-22C i hela huset.Serviceinfostatusmedelutetemperatur BT1 3.0°Cutetemperatur BT1 2.9°Cvarmvatten laddning BT6 49.4°Cvarmvatten topp BT7 53.2°Cström EB100-BE1 0.0Aström EB100-BE2 0.0Aström EB100-BE3 0.0Agradminuter -1400GMkompressormodulblockerad nejförångningsbegränsning 1hetgasbegränsning 0kompressorstarter EB100-EP14 5314värme: dT börvärde 2.6värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 3.4hastighet värmebärarpump 1 100%dT Inverter - frånluft BT20 16.5°Cförångare EB100-BT16 -17.1°Chetgas EB100-EP14-BT14 91.1°Ckondensor fram EB100-EP14-BT12 34.7°Ckondensor retur EB100-EP14-BT3 31.2°Csuggas EB100-EP14-BT17 -0.3°Cvv: laddbörvärde --vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 34.2°Cvätskeledning EB100-EP14-BT15 31.6°Ckompressor drifttid EB100-EP14 8369hkompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 2155haktuell kompressorfrekvens 101Hztillåten kompressorfrekvens 101Hzkompressor tidfaktor 6777.2kWhkompressor tidfaktor varmvatten 1800.3kWhventilationfläkthastighet 75%avluft BT21 -12.5°Cfrånluft BT20 19.6°Cavfrostningreferens, lufthastighetsgivare 229.0värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 222.0minskning från referensvärde 3.0%avfrostningstid 0sklimatsystem 1extern justering S1 nejberäknad framledning S1 38.0°Cframledningstemp. 1 rad EB100-BT61 37.8°Cframledningstemp. EB100-BT63 38.0°Creturledningstemp. 1 rad EB100-BT62 30.8°Crumstemperatur BT50 19.0°Ctillsatsblockerad nejsäkringsstorlek 16Atidfaktor 525.6heffekt eltillsats 6.5kWmax inställd eleffekt 6.5kWextern tilluftsmodulberäknad tilluftstemp 22.0°Cframledningstemp. AZ2-BT68 36.6°Creturledningstemp. AZ2-BT69 21.7°Ctilluftstemp. AZ2-BT22 25.4°Cutetemperatur AZ2-BT23 3.1°Cmjuka in-/utgångarAUX1 ej användAUX2 ej användAUX3 ej användAUX4 ej användAUX5 ej användX7 larmutgånginfoland Sverigeprodukt F750 CU 3x400Vserienummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXversion 8839R3