Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?  (läst 6036 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« skrivet: 25 september 2018, 19:52:07 »
Hej!

Blir första vintern med värmepump och har haft lite extra koll på den nu när det har börjat producerats värme. Det som slår mig är att värmepumpen går igång och gör värme även fast jag har 23c i huset(inomhusgivare) och inställt värde är 20c just nu? Då bör väl värmepumpen bara cirkulera vattnet i systemet tills huset svalnar av?

Läst lite om gradminuter och tänkte höja det inställda värdet -60 till -100(kompressor startar) men när jag läser på infoskylten i menyn står det att ökat tal gör fler starter, men jag kanske tänker fel iom det är - siffror?
Hur många kompressorstarter /dygn är godkänt? Tror jag ligger runt 10 kanske nu när det har varit 3-5 grader om nätterna.

Dela gärna med er om era inställningar och kompressorstarter :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2018, 07:42:45 »
Ändra från -60 till -100 kallas sänkning.  ^-^
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #2 skrivet: 26 september 2018, 08:08:42 »
Ändra från -60 till -100 kallas sänkning.  ^-^

Haha jag Misstänkte det men blev osäker när det stod så i menyn :P men det är inga nackdelar annars att ändra start kompressor -100 istället?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #3 skrivet: 26 september 2018, 10:38:23 »
Jag kör med -120 och har typ max 20 starter/dygn när det är mellan 0 och +5 grader ute.
Det man ska ha koll på är dels om innetemp börjar svänga och sen kan elpatron triggas i onödan med för lågt värde.
Man bör justera startvärdet för elpatron till ca 5 x startvärde kompressor om detta ändras.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #4 skrivet: 26 september 2018, 11:59:47 »
Jag kör med -120 och har typ max 20 starter/dygn när det är mellan 0 och +5 grader ute.
Det man ska ha koll på är dels om innetemp börjar svänga och sen kan elpatron triggas i onödan med för lågt värde.
Man bör justera startvärdet för elpatron till ca 5 x startvärde kompressor om detta ändras.

Elpatronen stod på 700(startdifferens tillsats), ingen minussiffror dock men det är fabriksinställning Så låter den vara kvar? Några andra inställningar som är av intresse? Har även noterat att jag knappt har något delta efter en stund när volymtanken är uppvärmd, antar att det är för värmebehovet inte är så stort för huset vid dessa grader? :)
« Senast ändrad: 26 september 2018, 12:09:49 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2018, 14:24:02 »
Har även noterat att jag knappt har något delta efter en stund när volymtanken är uppvärmd, antar att det är för värmebehovet inte är så stort för huset vid dessa grader? :)

Du har bara tempdiff när kompressorn går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #6 skrivet: 26 september 2018, 15:29:05 »
Du har bara tempdiff när kompressorn går.

Okej, vill du utveckla? Är inte riktigt med på vad du menar dontknow
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #7 skrivet: 26 september 2018, 15:48:26 »
Okej, vill du utveckla? Är inte riktigt med på vad du menar dontknow

Kompressorn i värmepumpen går inte hela tiden om värmebehovet är lägre än kompressorns min-effekt.
Tillför inte kompressorn nån värme så får man ingen tempdiff heller.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #8 skrivet: 26 september 2018, 16:20:46 »
Kompressorn i värmepumpen går inte hela tiden om värmebehovet är lägre än kompressorns min-effekt.
Tillför inte kompressorn nån värme så får man ingen tempdiff heller.

Aha nej det är ju inte så konstigt då såklart :)
Tycker inte riktigt jag får till det med inomhusgivaren heller då den är ställd på 20 grader men har konstant 21,5 grad inomhus och har ställt börsvärdet på 0 i rumsstyrnings menyn, hade kurvan på 9 innan har provat ställa den på 8 nu om det kan hjälpa? dontknow
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #9 skrivet: 27 september 2018, 07:30:33 »
Du bör justera in kurvan utan att ha innegivaren aktiv, den kan inte korrigera en felaktigt inställd kurva, bara kompensera för yttre faktorer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #10 skrivet: 27 september 2018, 09:55:18 »
Du bör justera in kurvan utan att ha innegivaren aktiv, den kan inte korrigera en felaktigt inställd kurva, bara kompensera för yttre faktorer.

Okej låter vettigt! Har en del att injustera då, ska försöka justera in flödena lite mer också :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2018, 06:42:49 »
Aha nej det är ju inte så konstigt då såklart :)
Tycker inte riktigt jag får till det med inomhusgivaren heller då den är ställd på 20 grader men har konstant 21,5 grad inomhus och har ställt börsvärdet på 0 i rumsstyrnings menyn, hade kurvan på 9 innan har provat ställa den på 8 nu om det kan hjälpa? dontknow

Börvärdet, menar du faktor på rumsgivare?

Med vanliga radiatorer torde en faktor på 2.5-3 vara rimlig.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2018, 18:07:12 »
Börvärdet, menar du faktor på rumsgivare?

Med vanliga radiatorer torde en faktor på 2.5-3 vara rimlig.

Håller på att testa mig fram lite har stängt av styrningen från rumsgivaren och har just nu det på kurva 9 och 0 i lutning men har fortfarande inte varit speciellt kallt. När det ligger mellan 12-17 grader utomhus har jag mellan 21-22 grader inomhus och sen när det går ner runt 5 grader utomhus och ner mot 0an så blir det 20-20,5 grad inomhus. Har lagt märke till att den justerar sig efter medelutetemperaturen också så känns som den har svårt att balansera sig :( har gamla panelradiatorer
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2018, 15:58:55 »
Vilken innedel har du?

Som tidigare skrivit, hitta rätt kurva innan du börjar trixa med innegivaren. I menyerna finns väl förklaringar om hur man bör göra. Manualen och installationshandboken är också bra referenser för hur olika inställningar påverkar.

Kika gärna in https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0 för beskrivning av hur regleringen fungerar. Själv har jag satt tillskott start väldigt lågt och tillskott blockerad ner till -8 för att kompressorn ska få jobba så länge den själv klarar värmebehovet.

Kontrollera även om innegivaren stämmer med en annan bra termometer, min visar t.ex. 2 grader för mycket, så vill jag ha 21,5 måste jag sätta 23,5. Tyvärr kan man inte justera offset för givarna, något som borde vara både enkelt och nödvändigt.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2018, 17:40:26 »
Vilken innedel har du?

Som tidigare skrivit, hitta rätt kurva innan du börjar trixa med innegivaren. I menyerna finns väl förklaringar om hur man bör göra. Manualen och installationshandboken är också bra referenser för hur olika inställningar påverkar.

Kika gärna in https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0 för beskrivning av hur regleringen fungerar. Själv har jag satt tillskott start väldigt lågt och tillskott blockerad ner till -8 för att kompressorn ska få jobba så länge den själv klarar värmebehovet.

Kontrollera även om innegivaren stämmer med en annan bra termometer, min visar t.ex. 2 grader för mycket, så vill jag ha 21,5 måste jag sätta 23,5. Tyvärr kan man inte justera offset för givarna, något som borde vara både enkelt och nödvändigt.

Har vvm 320, Aa har somsagt inte innegivaren aktiv :) du menar att tillskottet ej går in innan -8 grader utomhus då? Har gm 700(ingen minussiffror) för tillskott just nu
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!