Bilder på Jordvärmepump från 1981
« skrivet: 14 juli 2018, 17:50:02 »
En pjäs på 450 kg, 320L VVB, 42L värmeväxlare
Kalla sidans värmeväxlare i koppar verkar vara av rör-i-rör, väger nästan 40 kg
Brinepumpen helt vanlig 0,37kW vattenpump av gjutjärn
Ouman automatiken ung. 5 år gammal

Nu blir den elpanna, kopplas om så att automatiken tror att VP-n är kvar. Den styr det ena elmotståndet istället
Gäller att klura ut hur den skall stänga av sig när utetemp närmar sig +18 celcius

Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22520
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bilder på Jordvärmepump från 1981
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2018, 11:39:02 »
Gäller att klura ut hur den skall stänga av sig när utetemp närmar sig +18 celcius

Termostat?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Inloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 652
  • Kön: Man
SV: Bilder på Jordvärmepump från 1981
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2018, 11:46:28 »
Skapligt att den varit i drift så länge. Den bör ha betalt sig  tummenupp
Vad är det som pajade till slut?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 567
  • Kön: Man
SV: Bilder på Jordvärmepump från 1981
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2018, 08:42:41 »
Skapligt att den varit i drift så länge. Den bör ha betalt sig  tummenupp
Vad är det som pajade till slut?

// Magnus

Enligt husets ägare så orkade de inte höra oväsendet längre, kompressorn slamrade ordentligt

Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1302
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Bilder på Jordvärmepump från 1981
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2018, 21:21:10 »
Intressant vad som kommer att hända med elförbrukningen nu när de går över till elpanna. Varför inte använda jordslingan till en ny värmepump?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme