Författare Ämne: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?  (läst 223 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dea_944t

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« skrivet: 14 juni 2018, 22:13:04 »
Wilo RS25/4-130mm pumpen i min IVT Greenline HT Plus C9 har börjat ge ifrån sig vibrationsoljud i perioder, antar att det är dags för en ny pump.

Har en ny Grundfos Alpha 2 25/60 130mm liggande över som ju har samma anslutningar och mått, kan det funka.
Den kommer, om nån månad, endast jobba mot en arbetstank (två shuntade slingor från arbetstanken med egna cirkpumpar) med kort stighöjd, ~1 meter.
När jag kollar pumpkurvorna ger Grundfosen något mer flöde vid samma höjd, läge III på Wilon motsvarar ungefär läge II på Grundfosen så det borde kunna funka?

Om det funkar är nästa fråga om det är lönt att använda nått av Grundfosens proportionellt tryck , konstant tryck eller auto-adapt lägen i denna typ av installation.

/Dea

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 541
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2018, 05:59:30 »
Är väl bara att prova, även om allt inte stämmer, så funkar den säkert bättre än en som håller på att ge upp
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28710
  • Ägare av forumet
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2018, 07:41:00 »
Fast varvtal som ger rätt deltaT över värmepumpen borde vara det bästa i en så enkel installation, finns ju inget mellan värmepump och tank som kan påverka flödet som det kan göra i ett radiatorsystem med strypande termostater t.ex.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Dea_944t

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 10:41:37 »
Tack, jag testar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 