Läs i manualen för AC:n för att se vad den kräver för säkring. Förmodligen har den en enkel on/off-styrd kompressor med ganska hög startström. Om man använder proppsäkringar krävs nog 10 A trög, för dvärgbrytare bör man ha 10 A med C- eller kanske till och med D-karaktäristik. Om det skulle vara en 10 A dvärgbrytare med B-karaktäristik (den sorten är sällsynt i Sverige, men används ibland där man inte väntar sig några större stötströmmar) så är det fullt normalt att den löser ut.
Det har också hänt ibland att dvärgbrytare åldras och blir onormalt känsliga för stötströmmar med tiden. I synnerhet om de är av skumma lågprismärken. I så fall är det bara att byta till en ny dvärgbrytare med samma märkström och karaktäristik.
En annan möjlighet är om elnätet skulle vara så klent (låg kortslutningsström / hög förimpedans) att kompressorn i AC:n inte kommer igång tillräckligt snabbt utan fortsätter dra den höga startströmmen onormalt länge, med påföljd att dvärgbrytaren löser ut.