0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag brukar köra med open office calc man ser bra mycket bättre där hur vp gått än i Nibes log wiever men kan säkert vara lite pyssligt första gången.
Det blir en logfil per dag så några filer räcker nog bra. Du måste byta fil ändelse annars godtar inte forumet filen .txt funkar bra.
Det är väldigt lågt delta på varma sidan dvs liten skillnad mellan in ut på vp så prova sänk cirkpumpen lite så du får en skillnad på ca 7 grader om du har radiatorer har du golvvärme vill man ofta ha mindre skillnad. Gradminuterna styr hur ofta vp ska starta stoppa och jag skulle ändra dom från -60 till kanske -100 så kommer antalet starter minska jag skulle även minska start differans tillsats till kanske 800 så inte elpatron går in i onödan utan kompressorn får lite mera tid på sig. Ser i loggen att det är många vv laddningar och även mitt i natten när ni troligtvis sover och inte tappar vv är beredaren dåligt isolerad ?