  • NIBE F1145-8
Jag ser ingen avluftning på röret mellan VP och VVB, kanske samlats luft där?

Vad har du för tryck i värmekretsen?

Det är väl det QM22 är på VPB? Luftning av laddningsslingan?

Trycket på värmesidan är ca 1.5Bar.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in" dålig värme/vv. hjälp?
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2018, 13:09:25 »
Jo, den luftar ju slingan i beredaren, men röret mellan VP och VPB går ju upp, sedan horisontellt och sedan ner, och där kan det ju samlas luft. Det borde sitta en avluftare på det röret på samma sätt som det sitter på röret som går till värmen.

Jag säger inte att det är det som är problemet, men när mina pumpar installerades var installatörerna noga med att sätta avluftare på högpunkterna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in" dålig värme/vv. hjälp?
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2018, 13:15:13 »
Har du nån avstängning vid filtret på returen in i VP, till höger ovanför VP? Jag ser ingen, men det kanske finns? Om du kan stänga till där kanske du kan sänka trycket i systemet och lätta på kopplingen till vänster som går till beredaren  och på så vis få ut ev luft?  Sc:,h

Edit:
Fast det kanske räcker med att sänka trycket (så ev luftbubbla expanderar) och lufta på QM22?
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 13:42:15 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in" dålig värme/vv. hjälp?
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2018, 13:42:31 »
Om det inte är luft tror jag att växelventilen har havererat på nått sätt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in" dålig värme/vv. hjälp?
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2018, 14:53:48 »
Låter mera troligt som nånting är felkopplat eftersom felet verkar ha funnits hela tiden men fattar inte hur returen kan bli varmare än framledningen  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredrikn57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NIBE F1145-8
Det sitter luftning på framledning till värmeslingan samt retur från värme/vv.
Dom vita till höger i denna bild.. https://photos.app.goo.gl/XtWJRPDcSbDszeZL2

Luftning fram till vv borde väl QM22 i VPB sköta.


Det sitter ingen avstängning vid filtret från retur värme vid vp vad jag kan se. Så ska det rengöras kommer det väl tömma värmeslingan?

Jag pratade med installatören och han sa att jag skulle köra upp hastigheten på pumpen till värme/vv till 100% och testa. Men det hjälpte inte.
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 15:22:49 av fredrikn57 »

Utloggad fredrikn57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NIBE F1145-8
En liten uppdatering:

Pratade med installatören i fredags och efter lite tester och guidning så kom vi fram till att rör och vp fungerade korrekt.
Så han ringde Nibe och dom sa att om allt såg bra ut så kunde dom tänka sig att det var beläggning på slingan i VPB. Vi har järn i vattnet så det lät troligt.

I vilket fall, idag fick jag lite hjälp av dom att högtrycksspola tanken, var väldigt mycket järnavlagningar i vattnet när vi tömde tanken.

Rengjorde, tömde och fyllde på ett par gånger..

Vid uppstart så laddade den fint upp till 48grader med framledning max 58-60grader nånting och returen höll sig runt 55grader max.
Så det verkar ju lovande även om jag inte vill ropa hej än, får ge det några dagar nu  ::)
Får testa köra en periodisk höjning (55grader) för att se om den pallar det.

Och ett järnfilter är på gång, det flyttades upp till högsta prio nu så har begärt in offerter   :)

Och jag vill tacka alla som engagerat sig och hjälpt till!  tummenupp
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 16:06:17 av fredrikn57 »

Utloggad fredrikn57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NIBE F1145-8
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in". hjälp? [Ev Löst]
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2018, 12:04:57 »
Så, nu har jag kört någon dag och allt verkar fungera fint.

Det kom ett larm på "Hög kondensor in" när jag körde en periodisk höjning, men det kanske är normalt?
Elpatronen gick iaf in och körde sista biten upp till 55grader. Tog en knapp timme från 48grader upp till 55grader.

Så problemet verkar löst!  8)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in". hjälp? [Ev Löst]
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2018, 12:58:26 »
Jag fick sånt larm på min F1245-12 vid periodisk höjning med nån gammal mjukvaruversion. Det försvann med någon av de senare versionerna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!