Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 29170 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #105 skrivet: 11 januari 2018, 13:50:12 »


imorse var siffrorna:
fram: 36,4
retur: 25,4
rumstemp: 19,8
gradminuter: -292 (500 något igårkväll när jag lade mig).

D98josu  tummenupp

Lite hobbymatte:
100 m2 betongplatta ~ 40m3 vatten, så du behöver utan förluster 46 kWh för en grad varmare platta.

F750 ger utan tillsats i ditt fall med din fläkthastighet och normal hushållsel/kroppsvärme kanske in:5kW och transmissions- och ventilationsförlusterna är ungefär ut:3kW, så 46kWh/2kW = 23h tar det för att få en grad varmare betongplatta om det är några minusgrader ute.

Kan du uppdatera oss på framl/retur/gradminuter samt om tillsatsen jobbat nåt?
Slå på varmluftsugnen och öppna luckan så får ni åtminstone varmt inne även om betongplattan blir varm först om ett par dagar!  a:gl


Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #106 skrivet: 11 januari 2018, 13:56:26 »
Slå på varmluftsugnen och öppna luckan så får ni åtminstone varmt inne även om betongplattan blir varm först om ett par dagar!  a:gl
Varning för effektvakten!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #107 skrivet: 11 januari 2018, 14:25:22 »
Varning för effektvakten!

De hade väl uppdaterat F750 så att effektvakten endast trappade ned tillsatsen och ej nollade gradminutrarna?
I så fall tycker jag att varmluftsugn som ger varm inomhusluft i kök\vardagsrum är att föredra framför en långsamt varmare betongplatta :)
Sen så måste de väl få laga lite mat i ugnen kan jag tycka, Pulled Pork i 8h väger tyngre än effektvaktsfasoner  ;)

Rätta mig om jag tänker fel!  help
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 14:28:17 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #108 skrivet: 12 januari 2018, 06:05:20 »
Vill man ha fullt flås på ellpatron, så sätter man gradmin på -1400, och ändrar diff tillsats till 60, då händer det grejer, var hos en kund igår och gjorde detta, de hade bara 15 grader inne, så komp ville inte starta, stängde av ventilation, och drog max på elpatronerna 6,5 kw
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #109 skrivet: 24 januari 2018, 13:04:34 »
Kära örebroare..  a:gl

Uppdatering från senast:
Först och främst vill jag tacka A L L A som verkligen tagit sig tid för att hjälpa mig/oss med att få upp värmen därhemma. Ett extra S T O R T tack till d98josu! Jag vet inte hur många timmar han har lagt ner, ihop med mig, för att få styr på värmen därhemma.

Efter mitt senaste inlägg så har vi tillsammans gått igenom i princip varenda mutter, skruv och inställning. Vi har ändrat, diskuterat, ändrat.. ja, i säkert 50 timmar. Men nu är det varmt i huset ! !
Hur: Efter mycket pill, samtal, sms, kontakt med Nibe, ringde jag byggaren som gav mig numret till VVSaren som styrt upp det. De kom ut igår och kollade igenom. Det visade sig att byggaren, eller någon, inte riktigt har tejpat rören m.m ordentligt. Så när de bytta vatten, både i golvet och på radiatorerna så var det nästan som lera. (enligt sambon). Sågspån och isolering sa VVSaren. Så, 24 timmar senare så har vi nu varmt. Jag fick ett sms av sambon där hon skrev att det "för varmt". Vilket är positivt på flera punkter. För grabben, för sambon och för mig som får en sambo som är mer lättklädd.

Nu är det optimering som gäller.

Stort tack, igen, till Er alla!
  "love" "love" "love"

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!