Författare Ämne: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta  (läst 2514 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad spelex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« skrivet: 30 november 2017, 23:38:34 »
Hej
Har problem med min 1155 6kw. Kb pump går för 100% och har -5.4ut och -0.7 in och den behöver eltillsats nu när det är -2 grader ute?
Cirkulationsproblem på köldbärare?

140kvm villa med radiatorer och golvvärme.
Vad tror ni?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 08:22:31 »
Hur gammalt är huset?
Är det tilläggsisolerat och var i landet ligger det?
Hur mycket borra har du?

Du kan börja med att kolla och rensa smutsfiltret på köldbäraren, det kan sitta t ex i en frigolitlåda eller vara täckt med armaflex.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 09:19:32 »
Det verkar vara dålig cirkulation. Differensen bör ligga under 3 grader om det är normalt djup på borrhålet för pumpens effekt. Men bättre cirkulation kommer inte att ge så mycket högre effekt på pumpen, några procent mer kan man räkna med.

Jag har samma frågor som Carl.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Jan-Ove Eklund

  • Gäst
Jan-Ove Eklund
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 10:56:08 »
Hej igen
Huset finns i Umeå och är 140 kvm och är ifrån 1950 och är tilläggsisolerat.
Borrhålet är 158m.
Installatören trodde att problemet satt i slangarna på väg ut till hålet. Har i sommar isolerat dem och lagt markskiva.
Hade en Nibe fighter 7kw fram till för ett år sedan, bytte då till denna och har haft problem sen dess.
Nibe Fighterns eltillsats gick först in när det var c.a 12-13 minus ute.
Hittar inget smutsfilter på kb sidan. Finns det inne i maskinen tro.
Hur kan man kontrollera om det finns luft i systemet?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 12:26:34 »
Om man antar ett effektbehov på 55 W/m² vid DUT i Umeå-trakten så behöver huset då 7,7 kW. Med F1155-6 i Nibes kalkylprogram blir effekttäckningsgraden 63% och energitäckningsgraden 98%. Värmepumpen klarar ner till ca -11°C innan el-tillsats behövs. Aktiv borrhålslängd 178 m. Specifikt energiuttag 105 kWh/m och specifikt effektuttag 19 W/m. Även om hålet är ca 20 m kortare borde det inte vara någon större skillnad. Smutsfiltret brukar sitta utanför pumpen men det kan vara mycket isolering/isolerings-tejp på den. Finns det något handtag som sticker fram och ser ut som en avstängningsventil kan det vara den.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 14:18:31 »
"Behöver eltillsats" är lite tvetydigt. Det kan ju vara så att inställningarna är sådana att eltillsatsen går in fast den egentligen inte behövs. Går kompressorn hela tiden när det är kallare än -2 ute?

Smutsfiltret finns utanför pumpen, det sitter på ledningen för ingående köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad spelex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #6 skrivet: 01 december 2017, 15:10:33 »
Kompressorn har endast startat 3 ggr från den 17 nov.
Eltillsatsen är inställd på 400GM med 100Gm mellan varje steg.
Den går oftast ner till 500-600GM innan den vänder.
Installatören säger också att det går tungt för KB pumpen, men har ingen förklaring till varför.
Kan hålet frysa så slangen blir "mindre" så det går tungt?
Kollat alla avstängningsventiler ( och hela vägen ut/in) och hittar inget smutsfilter... skumt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #7 skrivet: 01 december 2017, 16:12:42 »
Då verkar det som om kompressorn går dygnet runt.

Det kan knappast vara problem med att det fryser i borrhålet. Ingående köldbärare är -0,7 grader. Med tanke på temperaturfall i slangen och gränsskiktet runt slangen betyder det att det är över noll grader vid bergväggen. Ungefär en tredjedel av totala temperaturfallet ligger i slang och borrhål.

Någonstans finns det en anordning för att fylla på köldbärarlösning. Den kan se ut som bilden i länken http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-KB-25/. Är det en sådan stänger man ventilen i mitten och skruvar loss muttern på undersidan.

Går det att se vad det är för typbeteckning på köldbärarpumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19404
  • Karma +15/-15
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #8 skrivet: 01 december 2017, 18:40:47 »
Är vp upplåst för full effekt då lämnar den nära 8 kw annars runt 6 kw men det löser inte problemet med deltat snarare tvärtom.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #9 skrivet: 01 december 2017, 22:44:48 »
Går det att se vad det är för typbeteckning på köldbärarpumpen?

Det kan man läsa av i nån av info-menyerna. Åtminstone funkar det i min 1245.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad spelex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #10 skrivet: 01 december 2017, 23:37:17 »
Jag hittade dessa beteckningarna i menyn.
Brine pump Gfos Upm Geo 25-85
Heat med. pump Upm2 25-70CF

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!