Ämne: Nibe 730, larm 229 (läst 9855 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Lillalilly
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Lillalilly
Nibe 730, larm 229
«
skrivet:
29 november 2017, 17:44:30 »
Citera
Startade upp ny Nibe 730 i nybyggt hus för drygt en månad sedan, har fått återställa larm nr. 229 några gånger, dvs. "korta driftstider för kompressor", har någon koll på detta ?
Loggat
Nibe 730, installerad i nytt hus med golvvärme, 130 kvm, hösten 2017. Total elförbrukning inkl. hushållsel och uppvärmning av garage på 60 m2 under 2018 blev 8.500 kWh.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 730, larm 229
«
Svar #1 skrivet:
29 november 2017, 17:57:23 »
Citera
Korta drifttider för kompressor
Orsak: Kompressorn har vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start.
Finns det termostater överallt som stänger radiatorer och/eller golvvärmeslingorna? I så fall ska de flesta stå öppna. Om det inte går att få ut värmen kompressorn ger blir det ganska snabbt stopp igen och det skulle kunna vara en anledning.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29873
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 730, larm 229
«
Svar #2 skrivet:
29 november 2017, 22:41:55 »
Citera
Jepp, och sänk kurvan i värmepumpen i meny 1.9.1 om det blir för varmt inne med alla termostater på max.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 730, larm 229
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1204
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
tyke
Rick80
Josth
Skogsbjornen
purjo__
rocas
Breeelin
damphunden
Jippen
Carl N
Nickmac
lars
Hoke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info