Differensen T10/T11 är hög, 7,1 grader, vilket tyder på lågt köldbärarflöde. Men utgående köldbärartemperatur är inte anmärkningsvärd. Det bör inte bli larm vid -4,7 grader. Larm vid -6 hade varit förståeligt. Fel på köldbärargivare brukar visa sig genom att de visar för hög temperatur. Det kommer in fukt i dem som sänker resistansen vilket reglersystemet tolkar som högre temperatur än vad den verkligen är. Vad är det för effekt på pumpen?
Prova att köra enbart kb pump i 10-15 minuter och läs av kb temperaturerna. Får du minusgrader då på bägge är det risk att hålet kanske har frusit. Kolla även att bägge kb givarna visar rätt lika sånär som på några tiondelar så vet du att de är ok. Ofta brukar nivån i kärlet stiga om slang klämts ihop. Sätt dit en bit eltejp där övre nivån ligger så du har koll på kärlet. Har hålet funkat 2 vintrar tycker jag inte att det borde falera så här pass tidigt på säsongen, jag brukar ha lägst kb in i mitten av februari och då har kb ut varit runt -5 som lägst kb in -2 som lägst. (Har också ett hål som borrades mitten 90 talet och som är lite i underkant för min vp) Kan ju vara kb cp som går trögt, eller får fel varvtals styrning (? vet inte om den har det), eller inställd i fel läge. Långsamt flöde borde ju även ge bättre återhämtning , så det är lite mysko att du får minus på inkommande också. Larm vid bara -4.7 låter fel, kolla om det går att ställa in larmgränsen själv ? Sänk den i så fall. Prova även att bryta strömmen från och till, kan ju vara nåt som rättar till sig då.
Låt enbart kb pumpen gå i typ 15 minuter så har du nog ett stabilt och rättvisande värde. 0 grader redan efter ett par minuter känns inte rätt så här tidigt på vintersäsongen.
150 meter borrhål till en pump på 8 kW behöver inte vara för lite. Det beror på var i landet huset ligger och hur pumpen är dimensionerad i förhållande till värmebehovet och naturligtvis hur många meter av borrhålet som kan betraktas som aktiva. Jag känner till en anläggning med en pump på 10 kW till 160 meter borrhål som fungerar alldeles utmärkt. Vad var det för effekt på den gamla pumpen? Det är inte borrhålets djup som är problemet här. Det är inte heller slut. Borrhålet är inte slut, som värmekälla ska det att fungera till nästa istid. Slangens eller foderrörets livslängd är det som begränsar. Att det låter som om det skvalar och skvalpar är inte som det ska vara. Det tyder på luft i systemet. Det kan vara det som gör att det är dåligt flöde. Vad är det för nivå på köldbäraren i expansionskärlet, det bör vara av plast så att man kan se nivån? Märks det någon nivåskillnad när köldbärarpumpen startar? Finns det någon tryckmätare på expansionskärlet?
Hur gick det med detta? Fick ni rätt på det. Har motsvarande problem med en IVT-pump.