Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat  (läst 1407 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepump eller värmepumpar?
HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« skrivet: 06 november 2017, 21:48:54 »
Får inte mitt system att rulla med vvb.
Köpte pannan beg så det förklarar ju varför jag har en 14kw panna i en "vanlig" kåk.

Men iallafall, satte in en Metrotherm 110L vvb men det tar inte två minuter innan den löser på hög pressostat, returen hinner inte ens bli ljummen.
Det händer inte när jag värmer radiatorerna och det är inte igensatta flexslangar, dessa rengjorde jag förra året.

Jag har luftat, på både ledning och vvb, så bör cirk.
Cirk pump på max.

Är pannan helt enkelt för kraftig? Sc:,h



« Senast ändrad: 06 november 2017, 22:05:55 av Andreasson_Björn »
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1

IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17801
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #1 skrivet: 07 november 2017, 03:53:48 »
Hur stor mantel volym har den beredaren känner inte igen modellen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12155
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 06:00:02 »
Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag.
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-e

Returen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten?
Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #3 skrivet: 07 november 2017, 07:36:36 »
Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag.
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-e

Returen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten?
Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.

Mjo det är slinga i den.
Är nog tyvärr så att det är förliten volym/dålig cirkulation som jag misstänkte, får tyvärr inte plats med större beredare så det blir att sätta in en elberedare istället, inte hela världen då jag är själv, går inte åt mycket vatten som tur är.
Det blir lite följdproblem när man inte har saker avstämda efter huset, men fick så bra pris på pannan så det får vara värt det ;)

Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1

IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7491
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 07:45:22 »
Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck.

Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #5 skrivet: 07 november 2017, 07:55:56 »
Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck.

Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?

Det är typ 28-32 in i beredaren, men dom har bara dragit 18mm fram så allting begränsas ju av det.

Men jo jag håller mig dig om att det känns som det inte cirkulerar som det ska, funderar på hur jag ska komma fram till om det cirkulerar  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 november 2017, 07:58:52 av Andreasson_Björn »
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1

IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12155
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #6 skrivet: 07 november 2017, 08:27:01 »
Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28980
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #7 skrivet: 07 november 2017, 09:29:08 »
Är beredaren ny, annars kan ju slingan vara igensatt, beroende på var den suttit tidigare.

Jag skulle kolla så att trevägsventilen är rätt kopplad, det brukar gå vrida ställdonen fel så att ventilen är helt stängd om man gör fel.
Blir röret IN i beredaren varmt?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7491
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #8 skrivet: 07 november 2017, 10:30:55 »
Flödet går att uppskatta. Läs av in- och utgående värmebärartemperatur när pumpen gör varmvatten. Skillnaden bör inte vara så mycket större än 10 grader, det bör motsvara ett flöde på 0,4 L/s vilket inte bör ge problem med för högt tryckfall även om det är några meter 18 mm rör. 

Så här års är det fortfarande rätt hög temperatur på köldbäraren vilket betyder att pumpen ger högre effekt. Det bidrar till den här typen av problem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3672
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #9 skrivet: 07 november 2017, 11:20:44 »
Misstänker att det är slingans längd som är problemet.

Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #10 skrivet: 07 november 2017, 11:25:27 »
Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?

Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!
Det vore ju en logisk förklaring.
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1

IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #11 skrivet: 07 november 2017, 16:22:03 »
Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!
Det vore ju en logisk förklaring.

Nej den sitter rätt, får helt enkelt se om det är någon propp av något slag, och som sista utväg får det bli en elberedare istället.
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1

IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17801
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #12 skrivet: 07 november 2017, 16:34:33 »
Blir inte ens returen ljummen lär nått vara fel den bör i alla fall gå så pass länge så returen blir varm men sen kanske det är kört på grund av liten slinga.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6202
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #13 skrivet: 07 november 2017, 17:15:25 »
Är det inte en vanlig VVB utan slinga eller mantel?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7491
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #14 skrivet: 07 november 2017, 18:16:26 »
Misstänker att det är slingans längd som är problemet.

Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.
Misstänkte också det men det stämmer inte med uppgiften om att returen bara är ljummen. Hade det varit så att värmeöverföringen var begränsande skulle returen ha varit mycket varm, värmebäraren hade inte hunnit kylas av vid passagen genom beredaren. Ljummen retur (= låg temp. på ingående värmebärare) och HP-larm betyder högt deltaT över värmepumpen vilket betyder lågt flöde.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme