SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #15 skrivet: 07 november 2017, 18:33:51 »
Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.




Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #16 skrivet: 07 november 2017, 21:39:03 »
Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.

Ah ok, ja slingan grävde jag ner när jag köpte huset, sen tog det något år innan jag kom över en panna, tanken var ju att ha en 8kw egentligen, men fick en 14kw nästan gratis så vad gör man  ::)

Får väl helt enkelt stoppa dit en elberedare, problem löst  tOOmten


Tack för snabba svar!

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #17 skrivet: 07 november 2017, 21:53:31 »
Han menar nog slingan i beredaren.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #18 skrivet: 08 november 2017, 08:51:26 »
Han menar nog slingan i beredaren.

Säkerligen haha, hade feber igår, var rejält yr.
Hursom får jag inte plats med en större beredare, det är fullt i pannrummet nu  dontknow

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13337
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #19 skrivet: 08 november 2017, 08:55:07 »
Som sagt var; Returen från slingan borde bli varm innan den bryter på pressostaten - Annars verkar det vara problem med flödet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9868
  • Karma +19/-4
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #20 skrivet: 09 november 2017, 09:04:56 »
Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.
Jag tittade lite på vad man kan räkna med för värmeövergångstal och jag håller med om att 0,75 m2 är snålt med tanke på att pumpen är på 14 kW. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!