Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« skrivet: 28 september 2017, 07:57:57 »
Jag har i sommras gjutit en garageplatta på 40m2 som jag la ner 120m 20mm golvärmeslang på LKs skenor.
Sen har jag dragit en 18m Uponor Quattro 4 ledars kulvert.  2x25+28/18

Min vvsare säger att han är lite osäker på att min borra kommer att klara detta, att jag kommer kanske behöva borra en till. Har idag 230m borra "6m" till berg som är full i vatten, tar jag bort locket så sprutar det ur borran. Vad tror ni? Har en 3-12kw thermia inverter bvp.
Vill helst slippa borra ett till hål, spontant så känns det som att jag borde slippa borra ett till. Men kan någon räkna på detta åt mig? I vinter var brine in som lägst på +2.7 grader.

Hur stor förlust kommer jag att tappa på framledning?
Värmepumpen står i pannrummet i huset, ska man shunta ut vattnet därifrån eller ska jag sätta shuntem i garaget?
Nu undrar jag hur mycket energi mitt garage kommer att behöva? Så jag inte dimensionerat fel, får komplettera med en fläktkonvektor isåfall ::)

Det blir 195mm isolering i väggar och 50cm i tak.

Hur många kwh kommer det att behöva? Kommer väl att ha en säg 15 grader minst iallfall.

Kanske har lagt tråden i fel ämne, kan du flytta den rätt isåfall Rickard?
« Senast ändrad: 28 september 2017, 08:16:54 av Inverter 3-12 »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19406
  • Karma +15/-15
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2017, 09:22:59 »
Om du hade +2,7 grader har du god marginal kvar inte många som har så hög brine temp och om det sjunker kan du ta bort locket eller göra hål i det och låta lite vatten strömma ut så lär tempen stiga men det gäller att du har nånstans att göra av vattnet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #2 skrivet: 28 september 2017, 20:21:01 »
Jamen hur mycket värmer du idag med VP. Men nog kommer det att funka. Enda som möjligen kommer att hända är att elspetsen går in tidigare än idag.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #3 skrivet: 28 september 2017, 20:39:36 »
Bra isolering i väggar o tak, hur är det under golvet?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #4 skrivet: 28 september 2017, 23:17:35 »
Jamen hur mycket värmer du idag med VP. Men nog kommer det att funka. Enda som möjligen kommer att hända är att elspetsen går in tidigare än idag.

Värmer 215m2 idag, ingen elspets gick in i vintras.  Brine in var som lägst ner på +2.7 grader och då var det mellan -35 till -38 ute i någon dag. Och pumpen gick ungefär kring 8-9kw den kan ge 12kw som mest. Men det är det som min vvsare är osäker om borran kommer klara att jag lastar på garaget också.

Någon som kan räkna lite siffror på hur mycket garaget borde behöva i effekt vid dut? 

Golvet har jag lagt 200mm cellplast.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #5 skrivet: 29 september 2017, 06:40:21 »
garaget i någorlunda modern standard vad gäller isoleringen borde inte behöva mer än runt 40 W/m2m så drygt 1.5 kW som mest skulle jag gissa, men det beror en del på valet av dörrar/fönster och hur högt du har i tak.
Max 2 kW skulle jag säga.
Jag skulle inte röra ett finger innan jag såg att det var något problem, brine in kan i normalfallet bli både 1 och 2 grader på minussidan som kallast utan att det är något problem, speciellt med en inverter så ser jag inte att det skulle kunna bli låg temp på brine mer än några få dagar/år när det är som kallast ute, och det är inget problem.
Rapportera gärna in lite siffror i vinter.

Shunten skulle jag sätta i huset för att kulverten skall läcka så lite värme som möjligt.
Jag antar att du kör värmen i de två 25 mm ledningarna, vad skall du ha i 18 respektive 28 mm ledningarna - och vad i vilken)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2017, 07:40:46 »
Du kanske redan har golvvärme i övriga huset? I så fall tycker jag inte att du behöver någon schunt överhuvudtaget. Jag är mest orolig att du lagt en ganska lång slinga. Tänker då på tryckfallet. Kan bli lite trögt att få runt vattnet tillräckligt fort för att få ett vettigt temperaturfall. Du kanske får 10 grader istället för 5 graders temperaturfall. Men det kan du nog leva med i ett garage.
Hur drivs huset idag. Går värmesystemet på värmepumpens cirkpump (vilket är galet enligt mig) eller har du någon sekundär pump?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2017, 07:43:00 »
Tänkte också på det med tryckfallet när jag frågade om kulverten, kanske skulle använda 28 mm + 25 mm för värmevattnet och sedan 25 mm för kallvatten och 18 mm för tappvarmvatten, så skulle i vart fall jag gjort.
Däremot skulle jag i största möjliga mån försöka köra hela värmesystemet på en cirkpump, om det inte funkar så visst, då får man komplettera.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2017, 08:16:23 »
garaget i någorlunda modern standard vad gäller isoleringen borde inte behöva mer än runt 40 W/m2m så drygt 1.5 kW som mest skulle jag gissa, men det beror en del på valet av dörrar/fönster och hur högt du har i tak.
Max 2 kW skulle jag säga.
Jag skulle inte röra ett finger innan jag såg att det var något problem, brine in kan i normalfallet bli både 1 och 2 grader på minussidan som kallast utan att det är något problem, speciellt med en inverter så ser jag inte att det skulle kunna bli låg temp på brine mer än några få dagar/år när det är som kallast ute, och det är inget problem.
Rapportera gärna in lite siffror i vinter.

Shunten skulle jag sätta i huset för att kulverten skall läcka så lite värme som möjligt.
Jag antar att du kör värmen i de två 25 mm ledningarna, vad skall du ha i 18 respektive 28 mm ledningarna - och vad i vilken)

Ok, då får jag helt enkelt prova. Jag hoppas jag hinner få klart så jag får prova i vinter..  tummenupp
Gissade det om shunten, för då behöver jag ju inte skicka iväg lika varmt vatten ut i kulverten och förlora så mycket på det. Jag la även en 100mm cellplast runt kulverten.

Hmm, har inte tänkt så långt på vilken dimension till vad. Jag ska ha kallvatten och varmvatten i dom, 18&28. Undra, kanske kallvatten i 28 och varmvatten i 18? För att slippa få så mycket varmt spillvatten som blir kvar i kulverten?

Har enbart golvvärme i en toalett idag, sitter en termostatventil och en liten cirkpump.
Huset idag går annars enbart på värmepumpens cirkpump.
Varför är det galet? Borde den inte klara av detta? Borde jag sätta en sekundär pump då isåfall t.ex i garaget?
Deltat är nu på ca 4-5grader.

« Senast ändrad: 29 september 2017, 08:34:54 av Inverter 3-12 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #9 skrivet: 29 september 2017, 08:23:07 »
Jag skulle prova med en cirkpump och fast shuntning till garaget för att se om det fungerar.
Har du termostater ute i garaget?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #10 skrivet: 29 september 2017, 08:36:33 »
Jag skulle prova med en cirkpump och fast shuntning till garaget för att se om det fungerar.
Har du termostater ute i garaget?

Ok, nej har enbart lagt ner värmeslangar bara. Har inte rest upp garaget ännu så jag kan göra hursom.
Du menar då fast shuntning, dvs sätta shunten i pannrummet och skicka därifrån?

Det går inte att shunta direkt med värmepumpen? Ser att det finns i menyn något som heter shuntgrupper? Kanske något annat..
« Senast ändrad: 29 september 2017, 08:40:08 av Inverter 3-12 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #11 skrivet: 29 september 2017, 08:52:58 »
fast shuntning innebär i princip i detta fall bara en trimventil på returen från shunten in i värmesystemet så du kan strypa flödet till/från garaget så att du bara får ett delflöde.
Men det beror ju på hur varmt du kör ut till resten av huset.
Kör du ut så varmt vatten till resten av huset att det kan skada kulvert eller golvvärmslang så måste du sätta in en shuntgrupp liknande den du har till toaletten för att säkerställa flöde och temp till garaget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3123
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #12 skrivet: 29 september 2017, 11:29:52 »
Varmvatten i 18 och kallvatten i 28 skulle jag satt.

Men skulle jag koppla idag hade jag enbart anslutit kv, och skaffat en sån där direktelvärmare son värmer vattnet direkt. Har kanske använt vv ett par gånger i garaget och tar alldeles för lång tid innan det kommer.

Minns inte direkta temperaturer mellan pump och gvstock i garaget för mig men det var flera graders skillnad. Obs! Mätte på rören så vet inte hur tillförlitligt det är.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2017, 09:50:56 »
Quattro kulverten är avsedd för 2x25 värme och 1 18 för vvc samt 1 28 för varmvatten. Kallvatten skall läggas separat bredvid kulverten. Jag är inte hundra, men är ganska säker på att 25 ledningarna är Eval Pex och är trycklass PN6 och att 28 röret är PEX och Inte är syrediffusionstätat, mao inte avsedd för värme.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!