1155 reglerar hastigheten automatiskt så deltat ligger rätt oberoende av kompressor hastighet.
Hei,På den kalde siden er 3 °C og på den varme siden er det 5-7 °C som er target verdier. Årsaken er at varmevekslerne har optimal funksjon i de nevnte temperaturene.Dersom du reduserer pumpehastigheten på borehull pumpen tar det lengre tid å sirkulere vaannet. På 190m dyp har du ca 7 °C på jordvarmen. Det er ønskelig å få høyest mulig temperatur på KB inn. Den eneste metoden for å få det til er å redusere sirkulasjonspumpehastigheten.Akkurat nå har du +1,1 på din KB inn. Dersom du reduserer KB pumpehastighet og får 2 °C på KB inn vil din VP gi deg mer varme for pengene (høyere COP).Dersom du får 2 °C på KB inn, og på 3,5 °C etter du har redusert KB pumpehastighet så får du bedre driftsforhold for din VP enn KBinn +1,1 og 2,5 °C.Dersom du eksprimenterer litt vil du se Husk at temperaturene i KB var :kb in +4,0kb ut -5,8Det vil si at du hadde mye bedre varmeveksling i borehullet fordi du hadde langt lavere sirkulasjon på brine fordi vannfilteret var fullt i skit
Om den står i läge AUTO och filtret är rengjort