Författare Ämne: PANIK! Säkringar går ej att återställa - IVT Greenline Compact 8.  (läst 3148 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jonasa82

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,
Sätter mitt hopp till forumet.
Säkringen för en av faserna gick ute i mitt proppskåp. Upptäcktes då ugnen inte gick helt som den skulle.

Gick ut för att kolla till värmepumpen. Då stod den och indikerade fel på kompressorn.
Kikade på alla säkringar och upptäckte att de två som är inringade på bilden hade löst ut, den med pil hade slagit över till Stop.
Har återställt den övre till start och försöker jag trycka in de två nedre så stannar de inte i intryckt läge.
Håller jag den övre av de två inringade så går kompressorn. Men som sagt, går inte att få dem att stanna i intryckt läge.
vad missar jag?

Länk till bild. https://drive.google.com/file/d/0BzS3SfsD0lmcVE1fZ1BKVGltMmM/view?usp=sharing

Tacksam för svar.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36043
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
När en huvudsäkring går så ökar strömmen på de andra två faserna, den med röda knappen löser då ut (överströmsskydd) så att kompressorn inte skall brinna.
De två inringade sakerna är relän, det övre startar kompressorn, och det nedre är antagligen till elpatron.

På de flesta värmepumpar måste man först återställa överströmsskyddet, och sedan kvittera larmet eller starta om värmepumpen för att den skall gå igång. (Är osäker på hur  man gör på IVT)
Det kan vara upp till 10 minuters startfördröjning på kompressorn efter omstart.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
Dom 2 som "löst ut" är vanliga kontaktorer och dras av spänningen mellan A1 o A2.
Får dom inte styrspänning skall dom inte vara "inne".
Vid röda pilen har du en övervakning av strömmen, 4-6,3A, inbyggd i motorstarten.
Prova att skruva upp den en aning, kanske löser den helt enkelt för att kompressorn måste jobba med högre temp än vanligt (kallare ute) och drar därmed lite mer ström än normalt.
Jag har i andra sammanhang jobbat med liknande överströmsskydd och dom kunde lösa för att kontaktorernas kontaktytor var gamla o skitiga så det var helt enkelt ingen bra kontakt mellan blecken utan det gnistrade. På den modellen gick det att riva isär kontaktorn och plocka ur o putsa blecken i väntan på ny kontaktor.
I ett fall hade en av trådarna i överströmsskyddet brunnit av, gick inte att fixa utan att byta hela skyddet.
Kan också vara så att kompressorn tröttnat på livet...
Har du så du kan mäta spänningar i anläggningen, någon form av multimeter?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36043
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Skruva för allt i världen inte upp motorskyddet, det har gjort sitt jobb när det löste ut efter att huvudsäkringen gick.
Höjer du brytpunkten kan kompressorn haverera nästa gång det går en huvudsäkring.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jonasa82

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Allt har återgått till det normala!
Tog och gick över propparna i proppskåpet igen, ugnen inne var igång men visade ett väldigt konstigt felmeddelande.
Även att det var en ny som jag satte i så tog jag och bytte den igen.
Stängde av och körde igång värmepumpen och efter 10 min så startade den igång och gick normalt!

Tror faktiskt att det var som så att den proppen jag satte i var kass ( även om den kom från en ny förpackning )

Tack för alla svaren, vad ska man med en IVT jour till när detta forum finns! : )

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36043
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!