Författare Ämne: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?  (läst 9224 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2017, 21:48:36 »
Utegivaren är kopplad till displaykortet, men jag funderar på om det är bytet av reläkort som är orsaken?
Du har möjligen inte det gamla reläkortet kvar?
Då skulle du kunna prova att bara koppla in det gamla så kortet får spänning samt kopplingen mot displaykortet (utan att koppla in övriga grejer)?

Jo jag har faktiskt kvar det gamla kortet, men däremot är det väl tveksamt om jag begriper vad som behövs kopplas in och inte..

Jag såg att jordkabeln inte var ansluten till det nya reläkortet men det gör säkert inget åt problemet.

Edit: även denna byttes i fredags
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 21:51:48 av nibeeländet »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2017, 22:03:45 »
Jag har ju aldrig kollat inne i den själv men kontakten till höger på bilden är väl till displaykortet?
Sen tror jag inkommande spänning sitter i plinten uppe till vänster i bild.
Om du följer trådarna ska de gå till anslutningsplinten för matning (9).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2017, 22:36:00 »
Jag har ju aldrig kollat inne i den själv men kontakten till höger på bilden är väl till displaykortet?
Sen tror jag inkommande spänning sitter i plinten uppe till vänster i bild.
Om du följer trådarna ska de gå till anslutningsplinten för matning (9).

Du ser ut att ha rätt som vanligt Carl, kollade i manualen varifrån matningen kommer så följer jag bara de borde jag kunna se det, men jag vet inte om jag vågar mig på det, i och med att jag inte har koll på vad mer som måste kopplas in för att inte något ska gå åt skogen.

Jag borde väl kunna koppla in min gamla givare direkt in i plintarna och se om det gör någon skillnad, i så fall är det ju kabeln till utegivaren men det känns långsökt.

Tänkte se om någon kabel glappar till reläkortet samt att ansluta jorden till kortet.

Det borde väl i värsta fall vara garanti på reläkortet från Nibe och det borde väl gälls arbetet också om det är kortet som felar.

Utloggad nibeeländet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2017, 23:40:09 »
Jag har ju aldrig kollat inne i den själv men kontakten till höger på bilden är väl till displaykortet?
Sen tror jag inkommande spänning sitter i plinten uppe till vänster i bild.
Om du följer trådarna ska de gå till anslutningsplinten för matning (9).

Tack för hjälpen åter igen Carl, jag tror mig ha löst det nu, när kompressorn stannade passade jag på att ta strömmen.

Jag anslöt jorden till reläkortet, det gjorde troligtvis inget, sedan såg jag att någon koppling till det nya reläkortet inte satt ordentligt så det tryckte jag til, därefter kopplade jag loss anslutningen till panelkortet som kom från givaren och satt dit den igen, sedan verkar givaren vara stabil i värdet, hoppas det håller i sig nu bara.

Edit: tydligen så hoppar den fortfarande men nu från 0 grader till 1 och tillbaka.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 06:36:59 av nibeeländet »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 640p två större problem, orsaker, åtgärder?
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2017, 08:01:31 »
Prova att lossa och sätta dit både givarkontakten och kontakten till displaykortet på reläkortet en gång till, det kan vara lite oxid eller så på själva kontakten.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 08:03:26 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!