« Svar #45 skrivet: 04 januari 2017, 13:37:23 »
Jag menade tvärtom har du tillsatsen på 8 kw och vp har behov av 5,6 kw så använder den 5.6 kw inte mera bara för att det finns tillgängligt men begränsar du till 5,6 kw  och den behöver 8 kw kommer du få kallt inne allt under förutsättning att dina säkringar klarar 8 kw. Pumpen blir effektivare med varm frånluft men med varm frånluft har du övertemp inne och ska ju inte vp gå och sen när tempen inne är normal kommer även frånluften vara normal men du spar ju naturligtvis på att vp kanske inte behöver använda elspets under tiden du eldar om den över huvud taget ska gå när du redan har för varmt inne. Nu antog jag att du har innegivare har du inte det kommer ju vp jobba som vanligt oberoende av innetempen.

Då förstod jag. Då låter ja tillsattsen vara på 8kw. Den behöver de när de e strängt ute. Och säkringarna har klarat det sen huset va nytt så de är nog inga problem.
Ja tror ej jag har innergivare. Pumpen skickar ut varmvatten i alla golven och ja kan bara se utomhus temp på pumpen inte inomhus. Därimot sitter det givare på varje vägg för att kunna strypa tillförsel av vatten . Men nu på vintern är alla öppna fullt.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #46 skrivet: 04 januari 2017, 13:49:07 »
Det är nog bra med innegivare om du eldar så pumpen inte bränner på för fullt samtidigt som du har för varmt inne eller så använder du termostaterna i de rum som värms av eldningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #47 skrivet: 04 januari 2017, 17:25:51 »
Det är nog bra med innegivare om du eldar så pumpen inte bränner på för fullt samtidigt som du har för varmt inne eller så använder du termostaterna i de rum som värms av eldningen.

Ja sådana givare borde ja investera i.
Att sänka termostaterna på väggarna gör bara golven kalla och pumpen drar lika mkt el ändå. Men ska titta på tempgivare.
Ska även höja transfertiden till 45 min  nu direkt.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2017, 18:03:34 »
Om termostaterna för golvet stänger så att golven blir kalla förbrukar VP mindre ström. Strömförbrukningen är direkt kopplad till hur varma dina golv blir.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2017, 18:06:51 »
Har för mig det finns insatser som gör att termostaterna inte kan stänga helt utan håller en viss värme i golven.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2017, 18:12:45 »
Om termostaterna för golvet stänger så att golven blir kalla förbrukar VP mindre ström. Strömförbrukningen är direkt kopplad till hur varma dina golv blir.

Okej... nibe sa  när ja ringde att ha termostater på väggarna när man har golvvärme är onödigt då golvvärme är så segt. Det skulle enligt de va fullt öppna för att inte strypa värmetillförlsen i golven ( fullt på mina är 35c ) Men inte visste jag att ha de fyllt öppna skulle öka elåtgången??

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2017, 18:34:52 »
Det beror på hur varmt det har inne. Om det blir varmare inne när du öppnar fullt så går det mer energi.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #52 skrivet: 04 januari 2017, 18:44:07 »
Det beror på hur varmt det har inne. Om det blir varmare inne när du öppnar fullt så går det mer energi.

Stänger ja de helt blir golven kalla. Men de blir inte mkt varmare om ja har på hälften 25 eller fullt 35. Så mina måste antagligen va helt öppna för att ge den värmen ja vill. Funderar på att bocka i den styrning av givare på pumpen och se vad som händer. Givarna ja har på väggarna känner av inomhus tempen då de slocknar o tänds beroende på hur ja skruvar de.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #53 skrivet: 04 januari 2017, 18:51:20 »
VP'n reglerar framledningstempen efter inställd värmekurva som är anpassad för normal innertemperatur. Därför spelar det ingen roll om du ställer termostaterna på 25 eller 35. Vill du ha varmare inne så får du höja på VP'n (och ställa termostaterna på max så dom inte motverkar höjningen).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #54 skrivet: 04 januari 2017, 19:58:45 »
VP'n reglerar framledningstempen efter inställd värmekurva som är anpassad för normal innertemperatur. Därför spelar det ingen roll om du ställer termostaterna på 25 eller 35. Vill du ha varmare inne så får du höja på VP'n (och ställa termostaterna på max så dom inte motverkar höjningen).
Jo men då e de precis som ja trott hela tiden 😊
Har bra värme hemma nu.
Synd bara att inte pumpen känner när ja eldar så hade pumpen inte behövt gå lika hårt de kallaste dagarna.
Funderar på vad de ja har på väggarna är till för igentigen?? De känner av av inomhus tempen så ska se om ja kan aktivera de på något sätt via pumpen och styra värmen vis de. Finns ett inställnings alternativ på meny 1.9.4 styrning rumsgivare system 1 som går att bocka i.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #55 skrivet: 04 januari 2017, 20:02:18 »
Om du eldar så pass mycket att värmen når upp till termostatens inställda värde, så känner VP indirekt av det genom att golvslingor stängs och ingen energi förbrukas i dom rum som har avstängda termostater.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #56 skrivet: 04 januari 2017, 21:05:09 »
Golvvärmetermostaterna går inte att styra från VP'n, det är separata system. Därför är det viktigt att dom är rätt injusterade så att dom inte motverkar varandra.
Termostaterna ska vara fullt öppna vid normal drift och värmen regleras av VP'n. Om det blir för varmt i ett rum (pga eldning,  sol eller nåt annat) så ska termostaten stängas där så att inte VP'ns värme avges.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #57 skrivet: 04 januari 2017, 21:30:09 »
Glöm inte att termostaterna som styr värmen till golvet har bara 2 lägen! (ventilerna). Antigen fullt flöde eller inget flöde alls!

Betongen i sig själv akumulerar värme. Och kyla!
Det tar lång tid att kyla ner och även att värma.

Om man eldar inomhus, är golvet (betongen) redan varm. T.ex. 30 grader.
Tillför man lite effekt med eldning, kommer temperaturen att stiga även om termostater stängde av flödet!

Eldar man under flera timmar, kan det resultera i att temperaturen i rummet sänks en bit i samband med att man slutat elda. Då betongen hinner kyllas lite.

Och det är detta som jag hatar med golvvärme i betong. Trögheten som gör att tempen vandrar om solen kikar in eller frun vädrar för mycket...

Bättre ha radiatorer eller slingor på betongen ovan typ 50 mm frigolit...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #58 skrivet: 04 januari 2017, 22:57:32 »
Golvvärmetermostaterna går inte att styra från VP'n, det är separata system. Därför är det viktigt att dom är rätt injusterade så att dom inte motverkar varandra.
Termostaterna ska vara fullt öppna vid normal drift och värmen regleras av VP'n. Om det blir för varmt i ett rum (pga eldning,  sol eller nåt annat) så ska termostaten stängas där så att inte VP'ns värme avges.

Jag har fått upp värmen i huset bra nu med eran hjälp. Kurva 5 och temp förskjutning 0. De värmer huset till 20-20.5c i den nedre delen  lill vardagsrummet som är öppet till köket och även 5 meter i tak höjd. 21 stabila grader i sovrummen. Eldar gör jag upptill om de faller i de stora ytorna vid extrem kyla. Som ikväll då de väntas -10c.

Sen när ja ändå har er här i tråden  och får så mkt bra hjälp så passar ja på och fråga. Ändrar ni era kurvor och temp förskjutningar när de blir varmare ute eller kör ni samma året runt. Pumpen  kanske sköter allt sådant sj?

Utloggad D_C86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #59 skrivet: 04 januari 2017, 22:59:20 »
Glöm inte att termostaterna som styr värmen till golvet har bara 2 lägen! (ventilerna). Antigen fullt flöde eller inget flöde alls!

Betongen i sig själv akumulerar värme. Och kyla!
Det tar lång tid att kyla ner och även att värma.

Om man eldar inomhus, är golvet (betongen) redan varm. T.ex. 30 grader.
Tillför man lite effekt med eldning, kommer temperaturen att stiga även om termostater stängde av flödet!

Eldar man under flera timmar, kan det resultera i att temperaturen i rummet sänks en bit i samband med att man slutat elda. Då betongen hinner kyllas lite.

Och det är detta som jag hatar med golvvärme i betong. Trögheten som gör att tempen vandrar om solen kikar in eller frun vädrar för mycket...

Bättre ha radiatorer eller slingor på betongen ovan typ 50 mm frigolit...
Mina slingor ligger ovanpå frigolit

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!