Författare Ämne: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott  (läst 7542 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #15 skrivet: 10 november 2016, 06:30:36 »
Efter omstart av pumpen igår kväll började den bete sig som förväntat, se bifogat diagram över senaste dygnet och hur det ser ut före och efter ca kl 20. Det verkar som den hade fått hicka eller något som nu gått över.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3088
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #16 skrivet: 10 november 2016, 07:38:44 »
Kan du bifoga en bild på framledningstempen. Både bör och är.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #17 skrivet: 10 november 2016, 21:35:41 »
Nehe, så enkelt var det inte. Den fortsätter gå ner till rejäla underskott innan den betar av. Bifogar diagram för bör- och framledningstemp.

Det kanske iofs är varmvattenproduktion som orsakar det nu?
« Senast ändrad: 10 november 2016, 21:37:48 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad jonasuu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #18 skrivet: 11 november 2016, 01:21:10 »
 Hur är inställningen för tillsats, när ska den gå in. Det påverkar hur långt den släpper gm.

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #19 skrivet: 11 november 2016, 06:11:19 »
Vid -1500 gradminuter går tillsats in. På vilket sätt kan det påverka?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35833
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #20 skrivet: 11 november 2016, 06:42:29 »
Nu vet jag inte hur Nibes styrning fungerar, men jag vet hur den borde fungera...
Om den skall stoppa på 0 gradminuter och elpatron skall gå in på -1500 gradminuter så borde den eftersträva att ligga med ett gradminutunderskott som låg på kanske -100 till -500 i normalfallet (när tappvarmvatten inte värms).
Framledningstempen skall "se ut" som i de gröna fält jag markerat, och gradminuterna skall tillåtas variera inom kanske -150 till -300 helt utan att kompressorvarvtalet ändras, först om det går utanför de gränserna så skall den sakta rampa upp eller ned hastigheten.
Framledningstempen skall inte variera med det sågformade mönster som du för det mesta har på din pump.
Det tyder på att regleringen hamnar i självsvängning, vilket inte är bra.

Min gissning är att värmepumpen är en av två (tre) saker:

1. Överdimensionerad och arbetar mot liten vattenvolym, små förändringar på varvtalet ger stor förändring på framedningstemp.

2. OM den inte är överdimensionerad, och om vattenvolymen är ok så kan det bero på att du har en för hög kurva i kombination med termostater som stryper på radiatorerna/golvvärmen, det ger liten "aktiv vattenvolym" som snabbt ändrar sin temperatur vilket bidrar till självsvängningen som vi ser i dina grafer.

3. Kanske har du för stor påverkan på rumsgivaren, så att den går in och stör regleringen, men det tror jag inte.

OM inget av detta är orsaken så är regulatorn helt enkelt för snabb, och du bör söka sätt att tröga ned regleringen.
Har sett att det finns en inställning "Golvvärme" eller "Radiatorer" skulle tro att "Radiatorer" slöar ned regulatorn en aning.
Vilken inställning har du där?
Vet du om det finns andra sätt att tröga ned regleringen?

För att säkerställa bra grundinställningar skall du:
1. Stänga av komenseringen från rumsgivaren
2. Öppna alla termostater fullt (max)
3. Justera in kurvan så att du får lagom temp i huset.

Om det blir för varmt i vissa rum, och för kallt i andra rum men "snittet" är bra kan du:
1. Öka grundflödet på de radiatorer/golvslingor där du har lite för kallt.
2. Minska grundflödet över de radiatorer/golvslingor där du har lite för varmt.

När du har fått lagom varmt överallt så kan då åter aktivera rumsgivarpåverkan, och vrida ned några termostater (jag brukar rekommendera max 30% av termostaterna som tillåts strypa bort flöde).

Kontrollera sedan om det blir bättre.
« Senast ändrad: 11 november 2016, 06:47:49 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19316
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #21 skrivet: 11 november 2016, 08:17:35 »
Tror inte inställningen radiator eller golvvärme påverkar annat än önskat delta eftersom samma inställning finns på 1245. Det gör inget om gm sjunker rätt lågt eftersom en inverter inte ska sträva efter att hamna på gm 0 sen kan ju vissa grejer ha med smörjning av kompressorn att göra har den tex gått på lägsta effekten kan det vara så att den måste varva upp just för smörjning och inte för att värmen behövs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jonasuu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #22 skrivet: 11 november 2016, 11:37:27 »
Invertern vill undvika tillskott och varvar upp vid ca 1/3 av inställt värde. Ställ diff tillsats till -500 så varvar pumpen upp tidigare och är den rätt dimension går inte tillsatsen in.

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #23 skrivet: 11 november 2016, 20:06:11 »
Jag har Radiator som inställning. Jag vet inte hur man justerar "trögheten". Jag ska testa att ändra diff tillsats till -500 och se vad som händer.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #24 skrivet: 12 november 2016, 00:27:02 »
Förklara gärna mera kring diff tillsats. Jag har också problem med självsvängningar men har inte förstått att diff tillsats skulle kunna påverka det. Trodde bara det hade med tillsatsens inställningar att göra och den tror jag mig aldrig behöva i den här anläggningen.

// Magnus

Invertern vill undvika tillskott och varvar upp vid ca 1/3 av inställt värde. Ställ diff tillsats till -500 så varvar pumpen upp tidigare och är den rätt dimension går inte tillsatsen in.
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19316
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #25 skrivet: 12 november 2016, 08:35:39 »
Går ju alltid att spärra eltillskott och öka gm för eltillskott till kanske -300 då kommer inte vp räkna gm under det och stämmer ovanstående så kommer den gasa tidigare om det nu är ett problem i dag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #26 skrivet: 13 november 2016, 08:02:45 »
Jag gjorde som jonasuu och Rickard tipsade om, dvs ändrade start tillsats till -500, stängde av rumsgivarens inverkan och öppnade alla termostater. Då började framledningen följa börvärdet mycket bättre.

Under hösten såg jag gradminuterna alltid betas av till 0 och nästan aldrig sjunka mycket under gränsvärdet för start kompressor så jag fick för mig att det är så det ska vara. Med det är klart att det är framledningstemperatur och innetemperatur som ska styras och gradminuterna får hänga med.

Jag är fortfarande osäker på om start tillsats egentligen borde spela någon roll så jag kommer nog att testa att ställa ner den igen för jag vill inte att tillsatsen ska användas.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35833
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #27 skrivet: 13 november 2016, 23:15:26 »
Nu fungerar det ju mycket bättre, lite konstigt att det blev -550 gradminuter dock, tappade du ur HELA vvb när det hände?
Gick elpatron in när den passerade -500 GM?
Eller finns det någon annan tidsinställning som gör att den inte hoppar in direkt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jonasuu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #28 skrivet: 14 november 2016, 02:19:25 »
Testade ändra inställningarna ikväll och startade om pumpen emellan. Har kompressorstart på -60gm med eltillsats diff 500gm dvs tillsats går in vid -560gm, då går pumpen med 20Hz till -195gm då den gradvis börjar varva upp. Ändrar jag till eltillsats diff 1500gm, så går pumpen med 20Hz till -440gm då den gradvis börjar varva upp.
Nu har jag en stor arbetstank så systemet är trögt och för mig är det bäst att pumpen inte släpper iväg gm för mycket.

Men visst verkar det som att inställning av tillsats påverkar kompressorn.
« Senast ändrad: 14 november 2016, 02:53:19 av jonasuu »

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 går inte trots stort gradminutunderskott
« Svar #29 skrivet: 14 november 2016, 17:09:30 »
Nu fungerar det ju mycket bättre, lite konstigt att det blev -550 gradminuter dock, tappade du ur HELA vvb när det hände?
Gick elpatron in när den passerade -500 GM?
Eller finns det någon annan tidsinställning som gör att den inte hoppar in direkt?

Det är möjligt att hela VVBn tömdes. Jag har vamvatteninställningen på ekonomi och det är två vxna som duschar.

Elpatron gick inte in, den har stått på 0.2h sen pumpen var ny. Men det kanske krävs 500+120=620gm för att den ska kicka in.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!