Författare Ämne: Hetgastemp vid överfyllnad?  (läst 11224 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2016, 19:04:06 »
om vi tar en jordvärmepump då? där kan väl inte överfyllnad sänka hetgasen mer än kanske 1-2 grader ?
Eller hetgasen kanske tom stiger pga att inte förångartrycket kan stiga mer än någon grad?
Man bler rent vimmelkanted av att tänka på detta  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 19:14:13 av Rörisoleraren »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2016, 19:44:32 »
om vi tar en jordvärmepump då? där kan väl inte överfyllnad sänka hetgasen mer än kanske 1-2 grader ?
Eller hetgasen kanske tom stiger pga att inte förångartrycket kan stiga mer än någon grad?
Man bler rent vimmelkanted av att tänka på detta  Sc:,h
Haha jorå, det blir exakt samma på jord, berg och luftvärmeä
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2016, 19:49:46 »
Det var där jag tänkte fel, jag förutsatte konstant temperaturdifferens över förångaren men det behöver tydligen inte vara så.
Det är lite klurigt det där...
Alla tryck blir fel vid överfyllning och eftersom expansionsventilen reglerar på både tryck och temperatur så blir hela reglersekvensen fel.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2016, 20:22:05 »
knappade lite i coolpack
 r407c förångning -5 kondensering 50 = Hetgas 84,6

Om vi överfyller och temperaturerna  blir  tex 0 och 53 istället så skulle hetgasen hamna på 86 grader
 
Vad har jag missat? förångningstempen kan väl inte stiga 5 grader utan att kondenseringstempen stiger 3 grader?
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 20:25:54 av Rörisoleraren »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2016, 20:39:02 »
du har ingen parameter i coolpack där du skriver 2,4 kg köldmedel i stället för i,8kg  tex
om det är den mängden som fabriken specificerat

Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2016, 20:44:48 »
 dontknow Får nog tänka lite på detta

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2016, 21:39:52 »
överfyllnad höjer kondenseringstemperaturen.
Förångningstempen höjs pga höjd kondenseringstemperatur.
om förångningstemperaturen höjs mer än  dubbelt så många grader (cirka) som kondenseringstemperauren höjs så sänks hetgastempen. Annars höjs den (coolpack r407c )
Höjs verkligen förångningstempen alltid mer än dubbelt så mycket som kondenseringstempen vid överfyllnad?
 

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2016, 21:53:12 »
överfyllnad höjer kondenseringstemperaturen.
Förångningstempen höjs pga höjd kondenseringstemperatur.
om förångningstemperaturen höjs mer än  dubbelt så många grader (cirka) som kondenseringstemperauren höjs så sänks hetgastempen. Annars höjs den (coolpack r407c )
Höjs verkligen förångningstempen alltid mer än dubbelt så mycket som kondenseringstempen vid överfyllnad?
Du kan nog inte simulera överfyllning i coolpac det höjda kondenserinstrycket motsvara inte ökad kondensetingstemperatur, tryckstegringen beror på sk. Stumfyllning inte höjd temp.
Enda sättet skulle vara att knappa in en Underkylning på typ 30 grader om det går.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2016, 21:57:39 »
Har provat att höja underkylningen i coolpack men det påverkar inte hetgasen.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2016, 06:35:04 »
Har provat att höja underkylningen i coolpack men det påverkar inte hetgasen.
Då tolkar coolpack höjningen som en temperaturökning, inte en överfyllning.
Tryckhöjningen vid överfyllnad motsvarar ingen temphöjning.

Om du har en vattentank med 20 grader som är sluten och trycklös och höjer tempen till 80 gr så får du ett övertryck i tanken.
Men ta samma tank och fyll på vatten så du får övertryck, ingen temphöjning sker men trycket ökar.
 Det är lite samma sak med en överfylld värmepump, trycket ökar, och det visar en högre kondenseringstemperatur på mätarna men i verkligheten så sjunker temperaturen därför att värmepumpen levererar inte i närheten av sin kapacitet.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2016, 11:39:09 »
Hur blir det med en elektroniskt styrd expansionsventil där det inte går att krympa temperaturskillnaden förångarinlopp-suggas nämnvärt utan att det börjar komma med vätska?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2016, 11:54:59 »
Hur blir det med en elektroniskt styrd expansionsventil där det inte går att krympa temperaturskillnaden förångarinlopp-suggas nämnvärt utan att det börjar komma med vätska?
Den beter sig på samma sätt som en vanlig expansionsventil
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2016, 12:09:23 »
Njaaaa om kondenseringstrycket ska höjas mer än kondenseringstemperaturen måste väl kondensorn var full med kondenserad gas ända ner till kompressorn? Löser den inte på högtryck långt innan det händer? 

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2016, 14:49:58 »
Njaaaa om kondenseringstrycket ska höjas mer än kondenseringstemperaturen måste väl kondensorn var full med kondenserad gas ända ner till kompressorn? Löser den inte på högtryck långt innan det händer?
Det beror ju på hur mycket överfylld den är.
oftast löser den ut på HP  vid kall utetemp eller vid varmvattenkörning om den är mycket överfylld, men är den bara lite överfylld så kan den gå i åratal med en underkylning på kanske 18-20 gr och  med jättedålig effekt som följd
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2016, 18:25:44 »
ja  men då är väl skillnaden mellan vattentemp och kondenseringstemp ovanligt hög = förhöjt kondenseringstryck Sc:,h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!